柱子位移成这样行吗
bxb2003cn
bxb2003cn Lv.6
2011年07月02日 00:53:42
只看楼主
IMG_1706.jpg IMG_1703.jpg

IMG_1706.jpg


IMG_1703.jpg

免费打赏
yiyikage
2011年07月04日 19:59:37
22楼
挺6楼的 植筋蛮
回复
impact1206
2011年07月04日 20:05:54
23楼
你这是个构造柱把??要是框架柱,就必须按照101图集的做法去做了,,其实植筋的效果并不好,,不建议植筋,,当然这个构造柱,,要求不怎么严格,,弯一下我倒认为不算什么呵呵,, 可以接受的
回复
mhrty
2011年07月04日 20:14:41
24楼
底部加大处理1米高左右就行了,这个现象现场太多了,从上到下没有人重视,
回复
huangjujun1988
2011年07月04日 20:18:44
25楼
这些看得别人心惊胆颤的,赶快处理吧,别弄到出了 事故再来哭啊
回复
huangkaifuz
2011年07月04日 21:49:41
26楼
就两张局部图片看不出个名堂 楼主能多发点图片吗
回复
qq24433578
2011年07月04日 22:38:11
27楼
这样的现象在工地见得也多,稍微处理一下就行了
回复
qinyuxi_135
2011年07月04日 23:03:22
28楼
理论上应该从新定位,剔开,焊接,补强。但是楼主说了他也不当家,既然监理都同意了,就按他们的做吧,社会就这样,有时候真想放弃
回复
gdldlipiao
2011年07月04日 23:28:18
29楼
加大柱子,在上层调正.
回复
78老周
2011年07月05日 08:20:28
30楼
植筋处理。。。搭接长度按50cm就可以了,校正后就没多大问题,又不是框架柱。。。工程上这种问题不算什么实质性的问题。
回复
chinaszcool
2011年07月05日 10:30:20
31楼
这是构造柱,扶正就没事了。