柱子位移成这样行吗
bxb2003cn
bxb2003cn Lv.6
2011年07月02日 00:53:42
只看楼主
IMG_1706.jpg IMG_1703.jpg

IMG_1706.jpg


IMG_1703.jpg

免费打赏
cywt
2011年07月02日 01:35:06
2楼
不行,必须按1:6握,不允许握马蹄湾。
回复
zzq-khsl
2011年07月02日 07:47:03
3楼
这样不行,需要补植筋处理,这种现象确实时有发生,是施工人员的责任心不强的表现。
回复
bxb2003cn
2011年07月02日 23:18:02
4楼
谢谢点评,我也说不行了,可是没人听我的,连监理都不管,只是说说没人整改啊。
回复
框架梁
2011年07月03日 02:18:35
5楼
看上去是不是构造柱的,纠偏吧
回复
shijianyong871120
2011年07月04日 09:38:05
6楼
看样子就是个构造柱,现场很多时候就是这么处理的!
回复
jiang851014
2011年07月04日 10:13:43
7楼
可以开出了哦
回复
suifeng1982
2011年07月04日 10:39:03
8楼
现场很多对构造柱不重视,这种现象需要严格把控,一个项目从一开始时收拾几次就明显好多了,当然管理是需要长期性的。
回复
lizonfan123323
2011年07月04日 10:41:04
9楼
这样处理也太离谱啦,处理方法是:1、放出柱子的正确位置线;2、植筋(留够绑扎长度);3、把偏位的柱的箍筋松开,打弯主筋到种植钢筋位置,重新整理箍筋绑扎。
回复
liangjing127
2011年07月04日 11:18:25
10楼
这样的工程就别拿出来糊弄人了
回复
kiddy001
2011年07月04日 11:19:12
11楼
个人认为 不能植筋 重新定位 剃开 焊接 补强
回复