C45,P6,中抗的商品混凝土出罐之后表面上全是泡沫,请教高手,这是什么原因?对混凝土有影响吗?
C45,P6,中抗的商品混凝土出罐之后表面上全是泡沫,请教高手,这是什么原因?对混凝土有影响吗?
2楼
汗!!没人为我解答??求各位大虾,为小弟解答下这个问题啊!!!!!
回复
3楼
36年来还是第一次见到,C45,P6,混凝土应该是添加剂出的问题,看强度吧,还要看是不是继续出现,找专家问一下吧。
回复
4楼
商砼的外加剂起的作用,在就是水泥也有关
回复
5楼
谢谢各位的解答!
回复
6楼
应该是添加剂问题,这种情况不多见。应该认真核对配合比、添加剂。问题没查清之前先不要用于工程为好。
回复
7楼
理论上讲应该是商砼用的外加剂配比有问题
通知搅拌站现场解决
回复
8楼
没有见到过!
回复
9楼
真没见过耶,可能是砼里面的碱泛又遇下雨吧
回复
10楼
是不是水质的问题哦 那个泡沫就像化工厂排出的污水上漂浮的泡沫一样
回复
11楼
第一次见到呀
回复