冷冻油换了,雪种换了,机器还算干净,但是大管就是比小管要冷,而且室内机制冷效果好差,雪种5个压时不行,放到3个压还是一样,是什么原因?压缩机的压力没问题,由于是换过压缩机的,个人有点怀疑是毛细管和压缩机一匹配:请高手解答一下是什么问题?如何解决? 另外空调冷冻油多了怎么办??把压缩机拆下了也倒不出来...
冷冻油换了,雪种换了,机器还算干净,但是大管就是比小管要冷,而且室内机制冷效果好差,雪种5个压时不行,放到3个压还是一样,是什么原因?压缩机的压力没问题,由于是换过压缩机的,个人有点怀疑是毛细管和压缩机一匹配:请高手解答一下是什么问题?如何解决?
另外空调冷冻油多了怎么办??把压缩机拆下了也倒不出来...
2楼
开机的时候检查一下排气管温度。正常的话检查冷凝器从哪一部分开始有较大温差的,可能是有地方堵了。
另外加一个油过滤器用一下就能放油了。用完拆下来也可以,注意压缩机油位油量
回复
3楼
个人觉得机器没问题。
回复
4楼
由于之前换过压缩机,要考虑一下系统堵得问题,还要考虑制冷剂的冲注量!
回复
5楼
问题是室内机一点都不冷,加1个压时小管结霜,二个压时小管冻大管没反应,三个压时到六个压都是大管冻小管就不冻了,室内机都是制冷不好,是否毛细管过大???压缩机压力绝对够的
回复
6楼
检查内机风速够不够,内机热交换器是不是太脏?
回复
7楼
学习,学习,再学习。
回复
8楼
工作是高/低压是多少。
从现象看有可能有堵,(毛细管/过滤器)。先要排除。
你加了多少机油?为什要倒出?
回复
9楼
安标准量加冷媒,检查一下回气管是否瘪了,造成二次节流。
回复
10楼
不能说明问题,只是说吸气过热度小,只要压缩机处不出现结霜就是OK的。
回复
11楼
查一下蒸发器,象没有热交换是的,不是系统堵塞就是蒸发器表面灰尘太多。
回复