请教关于地下室排风排烟系统跨越防火分区的问题
zjlyxm
zjlyxm Lv.2
2011年07月01日 10:00:36
来自于通风排烟
只看楼主

地下二层,分两个防火分区,每个防火分区都有独立的排风排烟系统,因为两个防火分区的补风机房靠的比较近,想合并起来,两个防火分区共用一个补风机房,不知这样是否可以???谢谢各位~

地下二层,分两个防火分区,每个防火分区都有独立的排风排烟系统,因为两个防火分区的补风机房靠的比较近,想合并起来,两个防火分区共用一个补风机房,不知这样是否可以???谢谢各位~
免费打赏
flier_01
2011年07月01日 15:07:18
2楼
可以
但是系统建议分开
合用机房,合用风井
分开系统,风管上设止回阀
风机房放在其中一个防火分区
另一分区的送风系统从风机房进入另一防火分区时
最好不穿越风机房所在区域的非安全区域
(就是从风机房直接进入另一防火分区)
回复
wjhjjj
2011年07月01日 23:36:31
3楼
每个风机接风井处均需设防火阀
回复
zjlyxm
2011年07月04日 10:27:49
4楼
谢谢版主~~~~~
回复
sheepsky
2011年07月06日 22:46:26
5楼
同意一二楼观点,学习了,呵呵!
回复
dongruilin88
2011年07月07日 11:12:08
6楼
合用风机房是可以的,