剪力墙边缘构件箍筋必须相互搭接互套吗?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年06月30日 20:06:11
只看楼主

1.最近审图单位提出了,剪力墙边缘构件箍筋长边大于短边3倍时,必须相互搭接。依据是04SG330第1.4.7条(详下图)。2.那么,是否图一、图三 必须改为图二、图四?3.个人感觉:04SG330要求箍筋搭接的做法(只起到加强约束混凝土的作用),此时应该还另外布置有专门的水平分布钢筋起抗剪作用(水平钢筋一般搭接为1.2Lae, 而且要错开50%).4.像图二、图四的情况:由于箍筋代替了水平分布钢筋,那么箍筋还需要起到抗剪作用。如果采用相互搭接的做法,搭接长度只有200mm,比水平钢筋搭接长度1.2Lae短,这样的做法好吗?

1.最近审图单位提出了,剪力墙边缘构件箍筋长边大于短边3倍时,必须相互搭接。依据是04SG330第1.4.7条(详下图)。

2.那么,是否图一、图三 必须改为图二、图四?

3.个人感觉:04SG330要求箍筋搭接的做法(只起到加强约束混凝土的作用),此时应该还另外布置有专门的水平分布钢筋起抗剪作用(水平钢筋一般搭接为1.2Lae, 而且要错开50%).

4.像图二、图四的情况:由于箍筋代替了水平分布钢筋,那么箍筋还需要起到抗剪作用。如果采用相互搭接的做法,搭接长度只有200mm,比水平钢筋搭接长度1.2Lae短,这样的做法好吗?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-30 22:09 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


剪力墙1.JPG


剪力墙(2.JPG

免费打赏
martin860818
2012年03月03日 10:07:50
52楼
我们设计也画成二四,但是施工单位感觉操作难度比较大,我咨询过一个做钢筋的朋友,他说做成大箍套小箍05年就都改过了,我正在找依据
回复
bibi7810319
2013年05月16日 16:03:34
53楼
新规范没有图二、四的规定了。
回复
bibi7810319
2013年05月16日 16:04:23
54楼
只有老抗规条文说明6.4里面有图示2、4的相关要求。
回复

相关推荐

APP内打开