居民小区的路灯照明配电采用几芯电缆合适啊?灯具的外壳接地怎么做?照明出线开关需要用漏电保护器吗?哪位大侠能帮忙一下,谢谢啦!最好给一个相关的规范看看
居民小区的路灯照明配电采用几芯电缆合适啊?
灯具的外壳接地怎么做?照明出线开关需要用漏电保护器吗?
哪位大侠能帮忙一下,谢谢啦!最好给一个相关的规范看看
12楼
动作电流取300mA~500mA,要取这么大?
200m以内,泄漏电流就算一般不会超过30mA,取100mA,就足足有余了啊。
如果距离短,取30mA,未尝不可!
漏电保护动作电流取300以上,主要是从防火考虑的。
对于路灯,我们这里的做法是:用TN-S系统,没有做漏保。埋地灯、草坪灯之类的才设漏保。
回复
13楼
我是按照TN-S系统做的
路灯采用的是单相+N+PE,用三芯电缆直埋敷设
出口没有采用漏保,因为如用30mA的下雨或潮湿时肯定合不上闸,而100mA主要是用在防火上面的
另外我在每一相灯具的末端都做了一组接地极,PE线在末端重复接地
不知这样是否可行?
回复
14楼
1.三相平衡如何考虑
2.一般每盏灯考虑单独再设置接地
回复
15楼
1.路灯三相交替接线,可较好实现三项平衡。
2.50米设一个人工接地就可以了.
3.漏电电流不大于100mA为好
回复
16楼
采用五芯好,接线用绝缘穿刺线夹,达到三相负荷平衡效果好,施工方便,使用安全
zy学无止境:
你是说一个3P的断路器出一根五芯电缆,然后接到路灯:用绝缘穿刺线夹分出三个单相回路达到三相负荷平衡?!
回复
17楼
请问楼上,室外照明灯都是单相的,接线时须接PE线、N线 、相线吗?三相平衡也靠接线灯具数量、功率决定呀??
回复
18楼
路灯一直都是难点
回复
19楼
是的
回复
20楼
关注中,还没有看到一个权威的、系统的、统一的解决方案。