居民小区的路灯照明配电采用几芯电缆合适啊?灯具的外壳接地怎么做?照明出线开关需要用漏电保护器吗?哪位大侠能帮忙一下,谢谢啦!最好给一个相关的规范看看
居民小区的路灯照明配电采用几芯电缆合适啊?
灯具的外壳接地怎么做?照明出线开关需要用漏电保护器吗?
哪位大侠能帮忙一下,谢谢啦!最好给一个相关的规范看看
2楼
去看大鼻山的精华帖子
回复
3楼
关注中.............................................................
回复
4楼
1.小区到底多大,如果大就用5芯供电,小三芯
2.利用PE接地,每盏灯单独设置接地
3.TN-C-S系统不需要漏电
回复
5楼
1.小区大概5万平米的,
2.低压配电采用TN-S系统,那么”利用PE接地,每盏灯单独设置接地“这是什么意思?难道每盏灯下都要加一组接地极吗?
3.TN-S系统中每个回路是不是都要加漏保?漏电电流是用100mA的还是30mA的?
回复
6楼
TN-S或TT系统都有做的(但TN-C不推荐)。几芯电缆或是否采用RCD,显然跟你的单/三相,以及配电系统制式有关。
回复
7楼
回答的全面啊
回复
8楼
1.为保证三相平衡及较大的供电容量,最好采用三相供电,电缆用五芯.
2.灯具接PE线作为接地保护,一般每隔5个灯做重复接地.
3.出线开关加漏电保护,因路灯泄露电流较大,动作电流取300mA~500mA
回复
9楼
如果用三相的话,那控制起来是不是一个三相回路一起控制呢?那样是否有点不是很节能啊?
另外好像设计手册上推荐用TT系统,那么配电是否就可以用二芯电缆呢?
回复
10楼
1.小区一般为庭院灯,而不是马路上作为交通用的照明灯,故可在出口处使用RCD。
2 如果总配处为TN系统,为避免其他处的故障电压沿PE线蔓延造成电击,有两种做法:
a 路灯采用局部TT系统,做局部等电位
b 或一路过去采用TN-S,出口处装RCD,RC值可根据手册估计,调试时若合不了闸,排除线路原因后可实测RC再作调整,每个灯处做重复接地,接地电阻值可根据出口处RC计算,以防万一线路前方PE线断开,此时可形成局部TT系统,降低故障时接触电压。
回复
11楼
三相供电是不是每相安装的灯的功率是一样的啊,路灯接法是否为L1\N\PE,L2\N\PE,L3\N\PE,L1\N\PE,L2\N\PE,........
回复