这样的剪刀撑可行吗?
okyunchang
okyunchang Lv.3
2011年06月30日 17:06:13
只看楼主

我们项目上先在正准备浇筑一个框构桥,这是其中一跨,跨度12米,高度6.9米,施工队伍搭设的脚手架剪刀撑样式是八字形的,一般的剪刀撑样式为交叉形式,我们这个样的剪刀撑可行吗?求助下各位专家,谢谢!

我们项目上先在正准备浇筑一个框构桥,这是其中一跨,跨度12米,高度6.9米,施工队伍搭设的脚手架剪刀撑样式是八字形的,一般的剪刀撑样式为交叉形式,我们这个样的剪刀撑可行吗?求助下各位专家,谢谢!

剪刀撑1.JPG

免费打赏
hb928070142
2011年06月30日 19:16:46
2楼
不符合规范肯定不行啊
回复
xinyufu
2011年07月01日 01:23:12
3楼
不可以吧,大部分工作都很好的完成了,别毁在这小事上,赶紧改。很多时候细节决定成败
回复
liangjing127
2011年07月01日 08:34:51
4楼
这还用问肯定不行,没依据可循的就是违规违章的。
回复
lqhfmh
2011年07月01日 09:54:22
5楼
兄弟,第一这不是脚手架,这是用来承重的支架,上头应该准备浇砼了吧。一般外架做剪刀撑,支承架理论上跟据方案确定杆件的横距和纵距。第二这不是剪刀撑,只能算是斜撑,仔细观察两跟斜撑的上端,它们都是顶在内折的地方,也是最容易受力的地方,施工方这样设也是有他原因的~~~~
回复
ssklm
2011年07月01日 10:25:18
6楼
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
楼主应该去看看规范,结合工地的实际情况编制,
回复
会飞的驴子
2011年07月01日 10:37:18
7楼
我觉得是可取的
大家不要什么都规范规范的,你仔细看规范没
要是从受力原理来讲还是说得过去的
回复
建筑人
2011年07月01日 10:48:36
8楼
老兄:你的立杆接头怎么都在同一平面,这也是不符合规定的,接头的百分率不能超过50%。并尽量避开。
模板支撑的架子,要保证其强度、刚度、稳定性。
剪刀撑也不能只做在架子的外围,里面也应该架设剪刀撑。形成连续。
回复
土豆加地瓜
2011年07月01日 11:24:35
9楼
不是剪刀撑
回复
mony31
2011年07月01日 12:24:11
10楼
这不是剪刀撑 是斜撑啊
回复
lizonfan123323
2011年07月01日 13:50:57
11楼
老兄!照你说的这规模,得编制专项施工方案,跨度和高度达不到专家论证的要求,看看受力是否需要专家对方案进行论证,昆明机场出了安全事故,图片中的剪刀撑是不符合规范要求的,在浇筑砼之前一定要整改哦。
回复

相关推荐

APP内打开