空调基础知识,每天学习一点点.(学习区禁止灌水!)空气调节简称空调,它是一门通过对空气的处理使某区域范围内空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度达到一定要求的工程技术,空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度简称“四度”。

空调基础知识,每天学习一点点.(学习区禁止灌水!)
空气调节简称空调,它是一门通过对空气的处理使某区域范围内空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度达到一定要求的工程技术,空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度简称“四度”。
shuaifengqi1975
2006年05月21日 16:19:16
2楼
空调基数是指空调房间所要求的基准温度和相对湿度。
Δt在1℃以上的空调系统都称为一般精度的空调,可以用手动来控制。凡是Δt=±1℃的空调系统称为自动控制空调,凡是Δt<1℃的空调系统称为高精度空调,应采用自动控制技术。
回复
shuaifengqi1975
2006年05月21日 16:19:41
3楼
空气是由数量基本稳定的干空气和数量经常变化的水蒸汽组成的混合物。凡是含有水蒸气的空气均称为湿空气即人们常说的空气。
绝对的干空气在自然界中是不存在的。
干空气具有吸收和容纳水的能力,并且在一定温度下只能容纳一定量的水蒸汽。在一定温度下水蒸气的含量达到最大值的空气称为饱和空气。对应的温度为该空气的饱和温度。
空气的饱和度与温度有关,温度越高,空气中水蒸汽的容纳量就越大。因此,降低饱和空气的温度,空气中的水蒸气的含量也会降低,并且多余的水蒸汽会冷凝成液体。自然界中的的结露现象就是这个道理。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月07日 21:47:59
4楼
湿度:空气湿度是指空气中含水蒸汽量的多少,有以下几种表示方法:
绝对湿度:即每立方米空气中含有水蒸气的质量,单位为kg/m3
相对湿度:是空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度之间的比值,用∮表示。∮值越小,表明空气越干燥,吸收水分的能力越强,∮值越大,表明空气越潮湿,吸收水分的能力越弱。
含湿量:他是指1kg干空气所容纳的水蒸气的质量。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月07日 21:53:03
5楼
比焓:空气的焓值是指空气中含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准,称作比焓。
空气的比焓是指1kg干空气的焓和与它相对应的水蒸汽的焓的总和。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月09日 17:27:13
6楼
空气的密度:空气的密度是指每立方米空气中干空气的质量与水蒸气的质量之和。
空气的比容:空气的比容是指单位质量的空气所占有的容积。
空气的密度与比容两者互为倒数关系。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月09日 17:34:37
7楼
我们把一定压力下,湿空气在水蒸气的含量d不变的情况下,冷却到相对湿度∮=100%时所对应的温度,称为露点温度。
空调系统的“机器露点温度”与空气的露点温度是有区别的,他是指经过人为的对空气加湿或减湿冷却后所达到的近于饱和状态的空气状态。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月11日 19:54:21
8楼
空调房间内的热负荷主要由以下因素构成:
1、通过房间的建筑物围护结构传入室内的热流量。
2、透过房间的外窗进入室内的太阳辐射的热流量。
3、房间内照明设备的散热量。
4、房间内人体的散热量。
5、食品或物料的散热量。
6、房间内电气设备或其他热源的散热量。
7、室外空气渗入房间的热流量。
8、伴随各种散湿过程产生的潜热量。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月11日 19:54:34
9楼
空调房间内的湿负荷是由下述因素构成的:
1、房间内人体的散湿量。
2、房间内各种设备、器具的散湿量。
3、各种潮湿物表面或液体表面的散湿量。
4、各种物料或饮料的散湿量。
回复
shuaifengqi1975
2006年08月11日 19:54:53
10楼
空调负荷的计算
1、夏季冷负荷的计算
(1)简单计算法
估算时,以围护结构和室内人员的负荷为基础,将整个建筑物看成一个大空间,按各面朝向计算负荷。室内人员散热量按116.3W/人计算,最后将各项数量的和乘以新风负荷系数1.5即为估算结果。
Q=(Qw+116.3n)×1.5
Qw=KAΔt
Q:空调系统的总负荷(W)
Qw:维护护结构引起的总冷负荷(W)
n:室内人员数
K:围护结构传热系数[W/( m2℃)]
A:围护结构传热面积(m2)
Δt:室内外侧空气温差(℃)
回复
shuaifengqi1975
2006年08月11日 19:55:10
11楼
(2)单位面积估算法
单位面积估算法是将空调负荷单位面积上的指标乘以建筑物内的空调面积,得出制冷系统负荷的估算值。
区域 负荷量
办公楼 95-115W/m2
超高层办公楼 105-115W/m2
旅馆 95-115W/m2
餐厅 290-350W/m2
百货商场 210-240W/m2
医院 105-130W/m2
剧院 230-350W/m2