好好学习,天天向上
shuaifengqi1975
2006年05月21日 16:18:28
来自于中央空调
只看楼主

空调基础知识,每天学习一点点.(学习区禁止灌水!)空气调节简称空调,它是一门通过对空气的处理使某区域范围内空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度达到一定要求的工程技术,空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度简称“四度”。

空调基础知识,每天学习一点点.(学习区禁止灌水!)
空气调节简称空调,它是一门通过对空气的处理使某区域范围内空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度达到一定要求的工程技术,空气的温度、相对湿度、气流速度、和洁净度简称“四度”。
shuaifengqi1975
2006年08月11日 19:55:25
12楼
2、冬季负荷的估算
可利用面积估算法,将空调负荷单位面积上的指标乘以建筑物内的空调面积,得出供暖系统负荷的估算量。
区域 负荷量
办公楼 60-80W/m2
旅馆 60-70W/m2
餐厅 115-140W/m2
医院 65-80W/m2
剧院 95-115W/m2
回复
shuaifengqi1975
2006年09月04日 21:53:37
13楼
国内部分建筑冷水机组实际装机容量和冷指标
名称 建筑面积 制冷量 单位面积制冷量W/M2
北京昆仑饭店 80000 2025RT 89
北京香山饭店 36000 1200RT 117
广州白天鹅 92000 2000RT 76
南京金陵饭店 49600 1600RT 114
广州中国大酒店 105600 4000RT 133
回复
shuaifengqi1975
2006年09月06日 21:32:45
14楼
建筑节能措施
1、建筑物的朝向和平面形状。
2、建筑围护结构的保温。
3、窗户隔热和建筑遮阳。
围护结构的最大传热系数
围护结构名称 传热系数
屋盖 0.9
顶棚 1.0
外墙 1.1
内墙及楼板 1.3
回复
shuaifengqi1975
2006年09月06日 21:38:27
15楼
冷水机组:
冷水机组是指产生冷水的制冷装置,根据所用动力种类不同,分为电力驱动冷水机组和热力驱动冷水机组。电力驱动冷水机组有多是采用蒸汽压缩制冷原理的冷水机组,又程蒸气压缩式冷水机组;热力驱动冷水机组多是采用吸收式制冷原理的冷水机组,又称吸收式冷水机组。
回复
shuaifengqi1975
2006年09月06日 21:59:41
16楼
压缩式水冷机组根据所使用压缩机的种类不同又可分为活塞式、螺杆式、离心式、涡旋式等。压缩机根据其冷凝器的冷却方式不同又分为水冷式、风冷式和蒸发冷却式冷水机组。
回复
shuaifengqi1975
2006年09月06日 22:05:08
17楼
吸收式冷水机组根据热源的方式不同,分为蒸汽式、热水型、和直燃式冷水机组,根据热利用程度不同分为单效和双效吸收式冷水机组,根据应用范围不同又分为单冷型和冷热水吸收型吸收式冷水机组。通常习惯上将上述分类加以综合,如蒸汽单双效溴化锂吸收式冷水机组,直燃式溴化锂冷热机组。
回复
shuaifengqi1975
2006年09月07日 21:53:45
18楼
性能系数(COP)
在额定工况和规定条件下冷水机组进行制冷运行时制冷量与有效输入功率之比称为性能系数,也称为能效比(EER),用W/W或KW/KW表示。
能效比是冷水机组最重要的性能参数,它直接影响着空调系统的运行能耗。
回复
shuaifengqi1975
2006年09月07日 22:04:48
19楼
不同型式冷水机组的冷量范围、使用工制及性能系数
种类 制冷机 单机制冷量 性能系数
压缩式冷水机组 活塞式 R22,R134a 52-580 3.57-4.16
螺杆式 R22 105-3870 4.50-5.56
离心式 R123 1060-10500 5.00-6.00
R134a 1060-28150 4.76-5.90
R22 1060-35200
涡旋式 R22 52-580 4.00-4.35
模块式 R22 52-580 3.82
吸收式冷水机组 蒸汽式 1.0-1.3
直燃式 H2O/LiBr(双效) 1.20-1.33
回复
shuaifengqi1975
2006年11月21日 22:16:24
20楼
活塞式冷水机组优点:
1、机组装置简单。
2、使用普通金属材料。容易加工造价低。
3、采用多机头、高速多缸、短行程、大缸径后,容量有所增加,性能得到改善。
缺点:
1、与其他冷水机组相比,能效比低。
2、工作部件多,易损件多,维修工作量大。
3、调节性能差。
4、往复运动惯性力大,转速不能提高,振动较大。
回复
shuaifengqi1975
2006年11月24日 22:14:10
21楼
螺杆式冷水机组的特点:
优点:
1、与活塞式相比运动部件少,无往复运动的惯性力,运行平稳可靠,可在较高的压缩比工况下运行。
2、螺杆式机组易损件少,零部件仅为活塞式的1/10,易于维修。
3、制冷量调节范围大,制冷量可通过滑阀在10%-100%的范围内进行无级调节。
4、能效比高,部分负荷特性好。
缺点:
1、加工精度和装配精度的要求高。
2、单机容量比离心式冷水机组小。
回复

相关推荐

APP内打开