35kV单芯电缆穿什么保护管好?
llkine
llkine Lv.4
2011年06月30日 10:45:07
只看楼主

有个工程要用35kV单芯电缆,185平方的吧,保护管一般用什么材质的呢?做过的告诉我一下啊!谢谢~

有个工程要用35kV单芯电缆,185平方的吧,保护管一般用什么材质的呢?做过的告诉我一下啊!谢谢~
llkine
2011年06月30日 13:57:50
2楼
用PVC管怎么样?
回复
jj141158
2011年06月30日 16:25:38
3楼
有那么粗的吗 尼龙管或不锈钢管是不错的选择
回复
llkine
2011年07月01日 08:46:10
4楼
不锈钢的不行吧,PE管应该可以
回复
llkine
2011年07月01日 08:47:58
5楼
不锈钢分为奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢。304不锈钢是我国原钢号0Cr18Ni9,这是一种奥氏体不锈钢。不是所有的不锈钢都没有磁性,只有纯奥氏体不锈钢才没有磁性,曾经发生过用奥氏体不锈钢制作的标准砝码带有磁性的事,有效消除磁性的方法是进行固溶热。
回复
pinggulxs
2011年07月01日 09:10:34
6楼
用不锈钢管就可以
回复
llkine
2011年07月01日 09:21:20
7楼
不锈钢是不是造价有点高啊,想用PVC的
回复
lingxuct
2011年07月01日 10:51:29
8楼
35KV单芯185平方的电缆穿什么管?

短短几段过路的保护管,可以用大钢管内穿PVC管,三相同时穿过大钢管,PVC管单根穿。

长距离埋地套管,有专门的螺旋钢丝的PE管,每100米做井(或转弯处做井)。
回复
llkine
2011年07月01日 14:29:10
9楼
谢谢,距离不长,就用PVC的管吧。大钢管内穿PVC管可以吗?我觉得和直接穿钢管效果一样啊
回复
zy434200
2011年07月01日 20:14:19
10楼
单芯电缆不能穿金属管,单芯的交流电会在金属管上产生涡流。但在三根单芯线对称排列时可以穿,因为磁场互相抵消了。
回复
laserscan
2011年07月01日 23:06:19
11楼
穿PE管,外径110,壁厚10。
回复