电流互感器装在进线端与装在出线端有什么区别
ssssqf
ssssqf Lv.2
2006年05月21日 12:32:25
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
frgthh@co163
2007年01月06日 18:11:19
12楼
只作电流表测量用的
互感器装在断路器的进线端与装在断路器的出线端 区别在与保护上
回复
fengxu12
2007年01月10日 09:56:18
13楼
同意 就是为了方便检修
回复
shuhawk
2007年01月15日 14:02:27
14楼


支持!!!
回复
zxmxygongsi
2007年01月17日 13:03:08
15楼
电流互感器串接于电路回路里,从其原理角度来讲,没有区别,但是它在系统的作用是在其二次要接入计量、测量、保护装置等,还有隔离高电压的作用,如果二次侧所接的仪器仪表保护装置出线故障要检修、维护必须断开互感器电源,因此互感器必须装于断路器出线端而不能装在进线端。
回复
zyz8438
2007年01月18日 15:43:35
16楼
如果是测量CT,那么装在进线侧和出线侧是一样的,没有区别。
但如果是保护CT,装在进线侧和出线侧,两者的保护区域就发生了变化。比如过流保护CT如装在断路器进线侧,那么当断路器处发生短路时,CT能检测到短路电流,保护能及时动作。若该CT装在出线侧,断路器处短路,CT将无法检测到故障电流,导致该处保护不起动。
回复
liuchuandehy
2007年01月18日 17:10:42
17楼
电流互感器串接于电路回路里,从其原理角度来讲,没有区别,但是它在系统的作用是在其二次要接入计量、测量、保护装置等,还有隔离高电压的作用,如果二次侧所接的仪器仪表保护装置出线故障要检修、维护必须断开互感器电源,因此互感器必须装于断路器出线端而不能装在进线端。测量CT,那么装在进线侧和出线侧是一样的,没有区别。
但如果是保护CT,装在进线侧和出线侧,两者的保护区域就发生了变化。比如过流保护CT如装在断路器进线侧,那么当断路器处发生短路时,CT能检测到短路电流,保护能及时动作。若该CT装在出线侧,断路器处短路,CT将无法检测到故障电流,导致该处保护不起动。

回复
daesales@co163
2007年01月19日 11:17:12
18楼
原理没区别,看是供电局还是用户用,接线维护是否安全等,各要求不一样。
回复
hwc_wy
2007年01月22日 16:06:27
19楼

同意兄弟的观点
回复
hitdafa@co163
2007年01月23日 19:10:22
20楼
保护范围不同
回复
wangjuejue2003
2007年01月26日 12:03:40
21楼
我建议在两个地方都装,防止有保护死区