是否可以采用喷灌给水(能满足常高压)作为消防给水
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2006年05月20日 21:50:38
只看楼主

高尔夫会所,是否可以采用喷灌给水(能满足常高压)作为消防给水,在设计会所的消防系统时,是否可以将其当作常高压,不用考虑高位消防水箱和消防泵房,有谁曾这样考虑过,而且消防队也通过了的

高尔夫会所,是否可以采用喷灌给水(能满足常高压)作为消防给水,
在设计会所的消防系统时,是否可以将其当作常高压,不用考虑高位消防水箱和消防泵房,
有谁曾这样考虑过,而且消防队也通过了的
免费打赏
小小法师
2006年05月21日 11:03:44
2楼
我认为不可以,消防设施是不能随便动用的
回复
ydh1981
2006年05月21日 20:50:14
3楼
我的意思是:
喷灌系统满足整个高尔夫球场生产给水(可以包括消防)常高压,就相当于市政给水满足了某些建筑(一层或是地下建筑)常高压一样.
回复
kibo
2006年05月21日 22:04:11
4楼

应该是可以的。
喷灌水量比较大,而高球场建筑物体量比较小,室外消防水量不大。相当于厂区管网生产水量远远大于消防水量的情况,这样做下来还是比较经济的。
回复