钢结构丙类仓库灯具光源如何选择及布灯
zjlilixia
zjlilixia Lv.4
2006年05月20日 17:09:01
来自于照明工程
只看楼主

长100米,宽60米,高9米,钢结构屋顶,分3个防火分区。请问选择何种光源、灯具,如何走线?请各位赐教。拜托了。

长100米,宽60米,高9米,钢结构屋顶,分3个防火分区。请问选择何种光源、灯具,如何走线?请各位赐教。拜托了。
免费打赏
zjlilixia
2006年05月20日 17:19:29
2楼
选防爆型双管荧光灯如何?
回复
liufengjian2008
2006年05月21日 11:49:59
3楼

走线特别重要啊,是钢结构的仓库,要使用pv管布线,照明要求应该不高呀,具体怎么布灯楼主要看业主的要求了呀,
回复
zhujun_522
2006年05月21日 15:07:49
4楼


9M高的高度能用荧光灯?
个人意见用水银灯吊装,穿钢管(SC)明敷
回复
fdlight
2006年05月22日 10:05:36
5楼

水银灯这么落伍的东西也值得推荐?
应该用金卤灯啊
回复
liuwantian
2006年05月22日 11:09:28
6楼
不是吧,连这个都不知道啊,金卤灯最合适了啊,选用铝罩工矿灯,看亮度要求布置.
回复
zjlilixia
2006年05月22日 14:01:32
7楼
多谢了,各位。要求按丙类仓库考虑,也不知存何种货物,多半是大件库,但甲方有意装防爆灯具,请问有必要吗?
回复
zhou721210
2006年05月23日 14:37:19
8楼

既然甲方要求了,还有什么办法!
回复
mmhwe
2006年05月23日 16:55:58
9楼

这事你得弄清楚了,有些甲方一看到金属网就叫防暴灯,还是问问到底存放什么东西吧,而且要是按防暴设计也不光你一个专业的事啊
回复
加肥猫
2006年05月23日 18:26:38
10楼
如有火灾危险环境
按爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB 50058-92
按表4.3.4选择相应类型的电气设备。
回复
fdlight
2006年05月23日 22:06:48
11楼

这个规范里面只要求甲、乙类需要使用相应等级的防爆灯具,对丙类没有这个要求
回复

相关推荐

APP内打开