进线柜避雷器我们一般都选择HY5WZ系列,其主要作用是保护进线断路器还是从变压器到进线柜的线路?正常的魁出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器,那么进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?是图A还是图B,说明原因。
进线柜避雷器我们一般都选择HY5WZ系列,其主要作用是保护进线断路器还是从变压器到进线柜的线路?
正常的魁出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器,那么进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?
是图A还是图B,说明原因。
2楼
正常应该是图A的接法
回复
3楼
正常的馈出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器的说法是不对的,应该是保护用电设备,如电动机,电容器或馈电线路。
进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?答案是是图A的接法,其实我们只要弄清这一组避雷器的作用就明白了。这一组避雷器的作用是防止雷电波等过电压通过进线侵入系统。
回复
4楼
同意.
回复
5楼
多谢楼上几位的回答。
“这一组避雷器的作用是防止雷电波等过电压通过进线侵入系统”,我认为也是这样。但这组避雷器也应该有防止操作过电压的功能,从那里体现?
回复
6楼
没有
回复
7楼
那进线断路器操作过电压如何解决?谢谢!
回复
8楼
B,因为是HY5WZ系列,如果是SPD,按A
回复
9楼
进线柜,我认为不需要装设操作过电压的保护。
馈出柜装设操作过电压的保护就行了,因为分闸操作才会产生操作过电压的。
回复
10楼
A才对,不管是做进线还是馈线,选A,这样避雷器都是在线路侧
回复
11楼
同意3楼的答案
回复