排管配长了怎么办?
wd198508
wd198508 Lv.3
2011年06月28日 22:15:25
来自于制冷技术
只看楼主

刚装的冷藏库,由于第一次配没经验,现在已经装好使用(5P国产机160M铁排),-10度时低压0.07MP,高压10MP(使用深井水冷却),膨胀阀开到最大,吸气阀结霜正常,现在估计是排管配长了,-10往下降温很慢,想问下各位大哥,有什么好办法能补救一下?先谢谢各位了!还有问下,提问题怎么给分呀?

刚装的冷藏库,由于第一次配没经验,现在已经装好使用(5P国产机160M铁排),-10度时
低压0.07MP,高压10MP(使用深井水冷却),膨胀阀开到最大,吸气阀结霜正常,
现在估计是排管配长了,-10往下降温很慢,想问下各位大哥,有什么好办法能补救一下?先谢谢各位了!
还有问下,提问题怎么给分呀?
免费打赏
lyy0801
2011年07月14日 12:39:22
12楼

请问如何算来的16个平方
回复
panqingfeng365
2011年07月16日 23:32:25
13楼
根据你所说得判断,低压高压都偏低,有可能制冷剂加的偏少,也可能膨胀阀偏小,不知道膨胀阀的开度是否可调,如果可调的话,可把开度调大点,160米得排管也不是很少,应该问题不是很大。
青岛三维制冷 潘先生 QQ:1109573881
回复
诺尔制冷
2011年07月16日 23:38:47
14楼
蒸发面积严重不足,最起码也得500米管子。哎!现在的师傅们啊,你这个排管是否计算过哦。
回复