排管配长了怎么办?
wd198508
wd198508 Lv.3
2011年06月28日 22:15:25
来自于制冷技术
只看楼主

刚装的冷藏库,由于第一次配没经验,现在已经装好使用(5P国产机160M铁排),-10度时低压0.07MP,高压10MP(使用深井水冷却),膨胀阀开到最大,吸气阀结霜正常,现在估计是排管配长了,-10往下降温很慢,想问下各位大哥,有什么好办法能补救一下?先谢谢各位了!还有问下,提问题怎么给分呀?

刚装的冷藏库,由于第一次配没经验,现在已经装好使用(5P国产机160M铁排),-10度时
低压0.07MP,高压10MP(使用深井水冷却),膨胀阀开到最大,吸气阀结霜正常,
现在估计是排管配长了,-10往下降温很慢,想问下各位大哥,有什么好办法能补救一下?先谢谢各位了!
还有问下,提问题怎么给分呀?
免费打赏
fengxiang1025
2011年06月29日 08:52:56
2楼
k看来不是管道配长了,而是小了膨胀阀看来也小。
回复
sjj530918
2011年06月29日 12:38:08
3楼
多大的排管,多大的膨胀阀?
回复
jaoden
2011年06月29日 13:10:05
4楼
膨胀阀加大一个规格,
回复
wybbyw
2011年06月29日 13:18:51
5楼
兄弟呀,你的管不是配长了而是严重的配短了呀。
我来给你分析下吧:从现象上来看是现在回气压低偏低,你说回气温度正常,回气压低是是由于膨胀阀供液量小造成的,膨胀阀为什么供液量小,是因为回气温度低,你的膨胀阀要保持一定的回气过热度所以会关小开度。那回气温度为什么低呢,原因只有一个那就是蒸发器的换热面积小了。
你说排管才160米,如果是32的铁管的话换热面积才16平方,铁管每平方换热量才50W左右,那么16平方的话才800W左右,从理论上讲也是换热面积小了。不知你的库温是多少,如果是-18度得话国产5P半封闭压缩机的制冷量应该在5KW左右,从理论上讲你要配1000米32的铁管才能符合要求。(呵呵但是现在估计没有几个人这样算了,都是按经验估算的。我估计也有很多人回怀疑我的这个计算结果)
综合以上分析你有以下办法解决:1加长排管 2再库内加一个冷风机(蒸发器) 3就是在库内加轴流风机。(这个方法不一定能达到你想要的效果,但是绝对可以改善制冷效果。)
回复
engsimon
2011年06月29日 22:42:24
6楼
是排管短了,澎涨阀了,加长排管,换大一级澎涨阀。
回复
wd198508
2011年06月30日 21:43:53
7楼
谢谢这位大哥!
回复
wd198508
2011年06月30日 21:44:51
8楼
32的铁管
上恒 应该是3号阀
回复
wd198508
2011年06月30日 21:47:59
9楼
有劳这位兄弟了,加长排管不现实呀,里面已经放了货,在使用中
明天换大一号阀试试,(主要是吸气压力太低了)
回复
iloveki520
2011年07月04日 18:38:21
10楼

支持以上说法!
回复
lijinshan9999
2011年07月14日 12:22:12
11楼
160 米32无缝钢管的配置还行,要用3mm的上恒内平衡膨胀阀,加入15公斤R22就行了
回复