35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。
35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。
12楼
电缆有做过电气试验且合格?
投运不久是指几个小时?还是几天?不知是运行多久发生的?
电缆是三芯的?还是单芯的?电缆到底多长?
U0/U是多少?
可能原因:
1 电缆的钢铠与铜屏蔽的接地方式不对引起。(这个原因很复杂,目前对高电压电力电缆的钢铠与铜屏蔽的接地方式有争议,也有多种意见)
2 电缆的外半导体层断口处未处理好,导致电场分布非常不均匀,应力过度集中在外半导体层断口处。(外半导体层断口有无倒角,有无使有应力疏散胶,有无套入应力控制管,应力控制管套入距离是否适当)
刚刚投运的交联电力电缆电缆头爆炸的,95%的概率是因为电缆的外半导体层断口处未处理好引起的。
以上推论都是在电缆有做过电气试验且合格的前提下得出的。
回复
13楼
1.是电缆头的制作工艺;
2.受外力破坏。
在发生短路时才会出线爆炸现象!
回复
14楼
很多情况下是制作的电缆头不合格造成。
回复