35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。
35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。
2楼
一般是制作工艺,比如应力锥的制作不规范,使得电场分布不均匀,也有绝缘层剖切不均匀,下刀过深伤了主绝缘的。另外还有附件制造质量不良的,我们就发生过新做的接头试验击穿的现象。
不过光说没用,最简单的办法就是把附件剖开看看就知道了。
回复
3楼
主要是因为绝缘强度不够,遇到单相接地故障,非故障相要承受根号3倍的相电压的考验.
回复
4楼
应该是制作工艺的问题,可能性很多,如果是刚投运不久很可能是绝缘表面的处理不好
1:没有打磨,或者是其他的因素导致半导体断面部位出现问题,这里是主要的部位,绝缘强度主要是这个位置决定的
2 :接地线的安装,接触不良导致过热最终导致终端故障
现在的电缆终端产品还是比较过关的,能有进网的许可,质量肯定没有问题,剩下的就是安装的问题了,安装人员的制作工艺和素质
回复
5楼
不会是过负荷?吧
回复
6楼
关键还是安装问题,发生1、机械损伤,2、局部场强过于集中,运行过程中损伤绝缘
在绝缘下降情况,发生三楼所说情况
回复
7楼
高压电缆有几层,1、外护套2、铠装3、内护套4、铜屏蔽5、外半导体屏蔽层6、主绝缘层7、内半导体屏蔽层8、导体
到底楼上说的是在那层发生的?
回复
8楼
我听个朋友说过,他做的一个10KV电缆头爆炸是因为外半导体屏蔽层搭到了导体上面,结果发生爆炸
回复
9楼
什么是电缆头,有电缆就有电缆头吗,
回复
10楼
一般的照明都有电缆头吗,还是到主配电柜的才有电缆头,谁知道请快回答.
回复
11楼
请下载2006-06-01 15:45 |hjg1248的“高压电缆头制作技术就知道了,铜鼻子就是电缆头的一部分。
回复