电力电缆头爆炸的主要原因是什么?
dlxc1
dlxc1 Lv.2
2006年05月20日 10:55:31
只看楼主

35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。

35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。
免费打赏
hkgd8848
2006年05月21日 00:03:34
2楼
一般是制作工艺,比如应力锥的制作不规范,使得电场分布不均匀,也有绝缘层剖切不均匀,下刀过深伤了主绝缘的。另外还有附件制造质量不良的,我们就发生过新做的接头试验击穿的现象。
不过光说没用,最简单的办法就是把附件剖开看看就知道了。
回复
lqxchw
2006年05月23日 15:28:08
3楼
主要是因为绝缘强度不够,遇到单相接地故障,非故障相要承受根号3倍的相电压的考验.
回复
asmyu@co163
2006年05月24日 19:07:16
4楼
应该是制作工艺的问题,可能性很多,如果是刚投运不久很可能是绝缘表面的处理不好
1:没有打磨,或者是其他的因素导致半导体断面部位出现问题,这里是主要的部位,绝缘强度主要是这个位置决定的
2 :接地线的安装,接触不良导致过热最终导致终端故障

现在的电缆终端产品还是比较过关的,能有进网的许可,质量肯定没有问题,剩下的就是安装的问题了,安装人员的制作工艺和素质
回复
dlxc1
2006年05月24日 22:59:58
5楼
不会是过负荷?吧
回复
raver_pan
2006年05月25日 11:51:53
6楼
关键还是安装问题,发生1、机械损伤,2、局部场强过于集中,运行过程中损伤绝缘
在绝缘下降情况,发生三楼所说情况
回复
边城浪子8
2006年06月01日 16:36:47
7楼
高压电缆有几层,1、外护套2、铠装3、内护套4、铜屏蔽5、外半导体屏蔽层6、主绝缘层7、内半导体屏蔽层8、导体

到底楼上说的是在那层发生的?
回复
边城浪子8
2006年06月01日 16:38:49
8楼
我听个朋友说过,他做的一个10KV电缆头爆炸是因为外半导体屏蔽层搭到了导体上面,结果发生爆炸
回复
liuxuemin1982
2006年06月02日 10:09:55
9楼
什么是电缆头,有电缆就有电缆头吗,
回复
liuxuemin1982
2006年06月02日 10:12:47
10楼
一般的照明都有电缆头吗,还是到主配电柜的才有电缆头,谁知道请快回答.
回复
lyjling
2006年06月02日 18:18:26
11楼

请下载2006-06-01 15:45 |hjg1248的“高压电缆头制作技术就知道了,铜鼻子就是电缆头的一部分。
回复

相关推荐