照明线路根数问题,十万火急
meishiluguo
2011年06月28日 17:19:22
只看楼主

不知道图中线路根数标的对不对,2个图开关变了后为什么根数会变,求详解!

不知道图中线路根数标的对不对,2个图开关变了后为什么根数会变,求详解!

1NHZ3{N~4R~FNS1A{XOQGEY.jpg

免费打赏
米克
2011年06月30日 09:20:09
12楼
都是单联开关。没错。
回复
任逍遥
2011年06月30日 10:03:20
14楼
单联开关的话1 2灯 34灯间也应该是3根不是4根吧
回复
专业电气人
2011年06月30日 10:29:11
15楼
没问题
回复
sunnyssky
2011年08月04日 15:24:45
16楼
怎么标杀神 是 是
回复
精工设计
2011年08月06日 11:33:12
17楼
记住,看连线上的数字,注意了吗?连线上标的都是3,表示进到开关里一根火线,再出来2根火线分别控制两盏灯,零线就好似一根主线将所有的灯串起来。我开始看这种图的时候也很犯晕,参照这个规律问题就不大了。
回复
精工设计
2011年08月06日 11:33:42
18楼
记住,看连线上的数字,注意了吗?连线上标的都是3,表示进到开关里一根火线,再出来2根火线分别控制两盏灯,零线就好似一根主线将所有的灯串起来。我开始看这种图的时候也很犯晕,参照这个规律问题就不大了。
回复
hlxldb
2011年08月06日 12:37:59
19楼
呵呵,这个规律不错,我看这种图也晕啊
回复
xiaopengli77
2011年08月20日 22:24:43
20楼
图一
3-3-4-3-4-3
L、N、PE-L、C、PE-L、N、C、PE-L、N、PE-L、N、C、PE-L、C、PE
3-3-4-3-3-3
L、N、PE-L、C、PE-L、N、C、PE-L、N、PE-L、C、PE-C、N、PE
式中C为控制线
回复
hhhcaics
2011年08月20日 23:35:26
21楼
这个图没错 开关至灯那一段就是三根 一进两出 也就是从主火线分出一根线进开关 出开关后分出两根线 分别接第一和第二个灯 同时控制这两个灯 两灯之间除了L N PE三根主线外 还多了根控制线 因此为四根
回复
hhhcaics
2011年08月20日 23:41:17
22楼
图2的灯3灯4之间只有三根 是因为里面的火线是从开关后出来的控制火线 由于灯4是最后一个灯 因此主火线只到灯3 两灯之间就只剩下控制火线 零线 PE线三根