照明线路根数问题,十万火急
meishiluguo
2011年06月28日 17:19:22
只看楼主

不知道图中线路根数标的对不对,2个图开关变了后为什么根数会变,求详解!

不知道图中线路根数标的对不对,2个图开关变了后为什么根数会变,求详解!

1NHZ3{N~4R~FNS1A{XOQGEY.jpg

免费打赏
zh3306060
2011年06月29日 15:32:31
2楼
记住,火线先过开关!
回复
tonyagui
2011年06月29日 15:41:03
3楼
是什么控制!!!
回复
ayshichao193
2011年06月29日 16:46:48
4楼
看不懂...火线连开关,零线串联灯
回复
lloonng
2011年06月29日 17:54:16
5楼
灯3到灯4线因位置改变所以会改变
回复
dcl1979
2011年06月29日 18:17:22
6楼
由于开关2的位置变化导致灯3到灯4的导线根数发生变化。
图一中L线要经过所有灯具到达开关2,所以整个线路中最少3根导线,分别为L、N、PE,当有控制线时为4根。所以灯1、灯2间,灯3灯4间为4根线,灯2、灯3间无控制线所以导线根数为3根。
图二中L线仅仅经过灯1、2、3,就到达开关2,所以灯3、灯4间并没有L线仅为控制线、N、PE线这3根。

图中的错误在于单联开关与灯具间仅为L线和控制线,是2根而不是3根。即使是符号选错了,把单联开关当成双控开关,开关与灯具间可以是3根线,但灯2、灯3间应该是4根线。
回复
lichenliang12345
2011年06月29日 19:58:58
7楼
duile
挣得还行
回复
chenxlin
2011年06月29日 20:38:37
8楼
看得不太懂,学习下
回复
asmdl
2011年06月29日 22:54:19
9楼
这个样子吗?这个样子吗?

1.jpg
回复
laohuang168
2011年06月29日 23:12:08
10楼

第一节是正解。
第二节浅见略有不同。个人认为,开关处不单只是开关,且应还设有插座,这样第一节的L、N、PE线即成立。且两图便统一了。
图一:配电箱引出三线(L、N、PE)同,到灯1处后三线均复接到灯2且还有一条从开关1来的受控L线,所以是四线。灯1到开关1复接了L线和PE线(插座用),另引回一条受控L线到灯1,所以,灯1到开关1是三线。从灯2到灯3就是L、N、PE三线。从灯3至灯4除了复接的L、N、PE线外,还有一条从灯4复接而来的从开关2引出的受控L线,所以是四线。其它的就不难理解了。
值得一提的是,从配电箱引出的L、PE线到达灯1处后,与灯1并无直接的电气连接,灯1的L线是从开关1引出的受控L线,L、PE线在此处只是在盒内作复接而已。其它灯具处也是如此。
回复
xrg885
2011年06月30日 00:54:31
11楼
都是双联开关。开关1控制灯1,2.开关2控制灯3,4.仔细看清楚了。开关符号不对,应是双联符号。