厂房为四层 防爆区域在三四层,并采用屋顶泻爆。防爆区域没有窗户,设置了应急排风。由于是总包项目,现在领导想把变电站放在首层。这样就可以节约掉大部分的室外电缆。查阅规范 建筑防火规范,3.3.14条这么说:3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。
由于是总包项目,现在领导想把变电站放在首层。这样就可以节约掉大部分的室外电缆。
查阅规范 建筑防火规范,3.3.14条这么说:
3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗
这样是不是就可以放在首层了,另首层是不是属于防爆区域? 是否要做防爆设备?
请大家探讨。