厂房为四层 防爆区域在三四层,并采用屋顶泻爆。防爆区域没有窗户,设置了应急排风。由于是总包项目,现在领导想把变电站放在首层。这样就可以节约掉大部分的室外电缆。查阅规范 建筑防火规范,3.3.14条这么说:3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。
厂房为四层 防爆区域在三四层,并采用屋顶泻爆。防爆区域没有窗户,设置了应急排风。
由于是总包项目,现在领导想把变电站放在首层。这样就可以节约掉大部分的室外电缆。
查阅规范 建筑防火规范,3.3.14条这么说:
3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。
供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗
这样是不是就可以放在首层了,另首层是不是属于防爆区域? 是否要做防爆设备?
请大家探讨。
2楼
另:防爆区域属于二类防爆区域。内存 二级爆炸源。 比空气重。
回复
3楼
比空气重,按照规范上图示,会向下沉,不应设置变电站
回复
4楼
但是 防爆区域没有窗户及门洞 且泄爆方式是采用屋顶泄爆 ,那么这样呢?
另 建筑 层高4.5米 共四层, 3、4 层为爆炸
回复
5楼
GB50058-92
<爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.3.4条: 易燃物质重于空气,释放源在封闭建筑物内,通风不良,且为第二级释放源的主要生产装置区,封闭建筑如为无孔洞实体墙,则墙外为非危险区。
你那三、四层防爆区域无门窗、门洞,首层可作为非危险区。
回复
6楼
不能设置为变电站,到时电气设备的散热是个大问题
回复
7楼
石油化工防火规范,明确要求不可以
回复
8楼
烦恼啊, 现在领导因为想省下 一部分室外电缆的造价。所以坚持要将变电站放到甲类建筑一层,反正我们正在劝他。是在不行,出图签字我们是不会签的。
这要是出问题了 可是要坐牢的啊
回复
9楼
你的三四层无门,人如何上去,无窗还可设强制通风,如有门,且气体又比空气重,往下沉,如何保证一二层为正常环境,
通常我们作的有2区的厂房,在厂房侧面距释放源稍远处作有防爆墙隔开的变配电室等辅助用房,辅助用房的门窗等开孔处距厂房内最近释放源点必须满足GB50058-92第2.3.16条的15米规定就可以定义为正常环境,采取配电房向厂房集中配电的方式向厂房内用配电设施供电
回复
10楼
感谢各位的回答。9L所提问题我附图解释。三楼的格局 因为我不是建筑专业的 所以 解释有点不清 大家看看图好吧
回复
11楼
把厂房改造成适合做变电站的标准。
回复