公司做的配电柜,请多多指教
tianlexiner
2011年06月28日 10:36:30
只看楼主

我们公司自己做的,还有很多的不足,请多多指教

我们公司自己做的,还有很多的不足,请多多指教

20110310_e52f36fceacf093300b3LjIPm6VXB2VF_jpg_thumb.jpg

免费打赏
zching
2011年06月30日 09:56:50
12楼
质量一般般啦,总断路器下的互感器安装太突出,个子不高的人操作时易碰到互感器。
回复
co-123321
2011年06月30日 11:20:15
13楼



工艺还可以,在柜体与门板之间加一安装条,线从安装条过并固定,分成二束,这样门关起来,应力就不会太大。
微断上方短接线,也与其它一样做成弧度,工艺就更好。
回复
samny001
2011年06月30日 17:45:05
14楼
比较旧的配线柜了
回复
tianlexiner
2011年08月29日 14:03:08
15楼

那个灯是带灯按钮纯正的正泰货,颜色确实和灯有些诧异,汇流排却不能用的,一个三级的和一个单级的不能用的 得特殊制作
回复
tianlexiner
2011年08月29日 14:09:00
16楼

个子高的也碰不上的 我倒是怕矮个子碰到 那个的安装位置在一米六五左右
回复
智库
2011年08月29日 14:45:33
17楼
不怎么样。。。
1.元件水平不高,看着有些低档。
2.开关出线还从线槽盖上面走?很少这么做的。
3.信号灯和按钮间距大了,盘面比例怎么看怎么。。。说不出来了。
回复
vlych
2011年09月15日 10:07:55
18楼
电容柜怎么没装功率因数表,控制柜的旋钮好像习惯是在本路控制回路的下面的吧?
回复
jinglilili
2011年09月16日 16:51:10
19楼
学习了,大家多讲讲
回复
czx2llp
2011年09月21日 22:46:30
20楼
工艺很糟糕...
回复
lingxuct
2011年09月22日 08:32:28
21楼
这种柜子的用途只能用在不重要的生产系统中(停电不会造成损失),因其最大的弱点是,总开关下发生线路故障时,必须全部停电才能检修!