2楼
刚才那个传错了
回复
3楼
这是第二张 请指教
回复
4楼
第二张过门线处理的不当。
再:1P开关的电源为何不就近引自红线而从黄线去引?
回复
5楼
首先,工艺一般。
为什么不引自红线,是设计要求。
该1P开关应该是控制回路,一般设计都由A相供电。贯彻设计思路是接线人员的基本素质。
回复
6楼
还可以了
回复
7楼
照片发红~~~~~~~~~~
回复
8楼
很老的柜型了!
回复
9楼
很一般啊,柜面上按钮铭牌不平整;指示灯颜色似乎不规范;好像没有E-stop按钮;旋钮可以选用带灯旋钮,可以简化面板,小型断路器电源侧为什么不用汇流排?
回复
10楼
本公司专业生产:箱式变电站;电缆分接箱;变压器,高低压成套设备;进口低压电器研制,销售;联系电话:13736765759.QQ188119499
回复
11楼
确实一般,工艺有待改进。
回复