通球试验
zlj780311
zlj780311 Lv.2
2003年04月04日 18:07:07
只看楼主

各位老兄老姐们,谁能告诉我通球试验是怎样作的,不胜感激!

各位老兄老姐们,谁能告诉我通球试验是怎样作的,不胜感激!
免费打赏
ldsun
2003年04月04日 18:15:22
2楼
你指的是检验坐式大便器吗,便器内放六个(也可能五个,记不大清了)乒乓球,用一满水箱水冲洗,全部冲走即位通球试验合格。
回复
zlj780311
2003年04月04日 18:19:23
3楼
我指的是排水主立管和干管的通球试验?请指教!
回复
ldsun
2003年04月04日 18:36:57
4楼
不了解:(
回复
小不点
2003年04月06日 15:53:57
5楼
《工业用水与废水》杂志有一篇专门关于给排水管道验收的文章,其中非常详细的介绍了通球检验方法。回头到办公室内去查查回来告诉大家。
回复
cairunjin
2003年04月06日 16:05:01
6楼
球选用塑料球,球径为管径的2/3,由排水主立管上端放入,用水冲即可,直至球从排水管末端出来.
回复
clarkswi
2003年04月07日 09:11:49
7楼
我們是用撞球的球應該更能測試排水效果
回复
finder
2003年04月07日 10:02:35
8楼
如果是高层建筑,用撞球的球………………,不可想象。
回复
finder
2003年04月07日 10:03:39
9楼
哦,对了,大便器试验用的通球试验是为了测试大便器的冲洗强度,一般只在厂家进行,或者在检测机构进行。
回复
siceman
2003年04月07日 16:02:35
10楼
施工做的通球试验如cairunjin所言
回复
gggps
2003年04月14日 22:52:49
11楼
通球时最好用线把球吊住,不然管塞了都不知道在哪个位置,立管的话把球从管末端放下,能从首层检查口拿到
回复

相关推荐