一台18500KW的电机,10KV,用自耦变压器做降压启动,请问这个自耦变压器的设计需要知道哪些参数?投标时需要知道那些参数?
一台18500KW的电机,10KV,用自耦变压器做降压启动,请问这个自耦变压器的设计需要知道哪些参数?投标时需要知道那些参数?
2楼
电机额定电流、电压,启动电压百分比。
回复
3楼
引用:
电机额定电流、电压,启动电压百分比。
回复
4楼
引用:
电机额定电流、电压,启动电压百分比。
还有电机起动电流倍数,起动一次的时间等
估计自藕变压器容量要60MW左右
回复
5楼
学习一下
回复
6楼
去年做过的法液空的项目,空压机27500KW选的自耦变压器容量55MVA;增压机18500KW对应53KVA。是当地电力院做的设计,我只看到了图纸,不了解计算过程!哪位大虾给分析一下!
回复