冷库压机结霜的问题
jiangtaifu
jiangtaifu Lv.5
2011年06月27日 21:18:55
来自于制冷技术
只看楼主

一个体积约30立方米的冷库,压机回气端严重结霜,结霜长度已经达到压机长度的三分之一了。开始认为是热力膨胀阀调节不当,可是无论怎样调整,结霜状况始终没有改善。不知何故?请高手帮帮。

一个体积约30立方米的冷库,压机回气端严重结霜,结霜长度已经达到压机长度的三分之一了。开始认为是热力膨胀阀调节不当,可是无论怎样调整,结霜状况始终没有改善。不知何故?请高手帮帮。
诺尔制冷
2011年06月27日 22:41:28
2楼
蒸发器、压缩机、膨胀阀没匹配的缘故。
回复
dongbei5118
2011年06月28日 11:20:11
3楼
就是供液量太大,膨胀阀调整不了就更换一个
回复
wxzlxl790321
2011年06月28日 13:48:01
4楼
个人认为如果以前一直运行良好突然上霜,冷库里的蒸发器风扇运行是否正常,是不是有不转的导致致蒸发不好上霜,正常调节膨胀阀应该有所好转,如果不行应判断膨胀阀是否损坏,高压是否过高,冷凝器散热是不是不好.再有就是检查是否缺制冷剂.应该就这些了
回复
jiangtaifu
2011年06月28日 16:13:13
5楼
谢谢版主及楼上几位朋友。去年运行很好,夏天时压机碳化严重,安装单位说要换一台压机,业主同意了,换了一台同样的压机后,一直就那样了(还感觉制冷效果比原来差了)。一般冻库压机在库顶,蒸发器在库内位置比压机低些,我有些怀疑是否冷冻油进入蒸发器影响热交换了,不知是否如此?若是这样怎样才能解决?
回复
engsimon
2011年06月28日 21:19:35
6楼
先检查蒸发器风扇,澎涨阀只能一点一点地调,边调边观察。
回复
zjz_8067
2011年06月29日 09:00:37
7楼
一、膨胀阀是不是坏了
二、蒸发器是不是坏了,或者有油
三、制冷液的问题
回复
fengxiang1025
2011年06月29日 10:44:46
8楼
最好将机组高度降下来,另外将机头吸气端过滤器清洗一下。
回复
jiangtaifu
2011年06月29日 10:52:02
9楼

实际上压机与蒸发器的高度差也仅有1米多,移动压机实在是困难且原先效果还是不错的,蒸发器风扇没问题,倒是没有问他们结霜情况怎样。
回复
hoocah
2011年06月29日 11:25:19
10楼
有没有回油弯,一般压机高于蒸发器要加.你关小储液罐的出口阀,感觉一下供液温度,应是手感偏凉.油应在系统内.
回复
jaoden
2011年06月29日 13:14:23
11楼
应该是蒸发器存油,导致其不能发挥全部效力,建议回气加装回油弯。压缩机积碳就是排气温度过高,如果压缩机本身有冷凝器气流冷却那就看看冷凝压力和回气压力都是多少,冷凝压力高和吸气压力过低都会造成积碳。
回复

相关推荐

APP内打开