一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。
一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。
12楼
变频空调好像不适合用漏电保护,启动时容易造成漏保误动作。
回复
13楼
挂机可以不加漏电,柜机必须加漏电。
外机都是放在室外,平时一般人员是不会接触外机的,只有维修人员才会去碰它,维修人员都要经过电气安全培训教育,都应该懂的电气知识。
加不加漏电是根据内机与一般人员的关系来定的,柜机可以直接接触所有要加漏电,挂机一般人员要伸手才能接触到,即使漏电站立伸手的人是可以摆脱的。
当然有条件那时都采用漏电的好。
回复
14楼
这个并不取决于户外机,取决于户内机,如果人能接触到,就需要加漏电保护。请不要拘泥于规范,请从实际出发。
回复
15楼
按JGJ16-2008版民规字面理解,家用电器回路都应加漏电保护啊,可是在标准图集
《05SDX007 建筑电气实践教学及见习工程师图册》中照明配电箱系统图示例,浴霸、空调回路均未加漏电保护!!!如何理解??
回复
16楼
最好是加,以免造成大面积停电
回复
17楼
JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
2)电气布线系统中接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500mA。
3 PE导体严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路
回复
18楼
学习学习
回复