一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。
一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。
2楼
省图是傻逼额
回复
3楼
算了 我说错了 我收回上面的话
回复
4楼
柜式空调应该带上,壁挂空调不必带
回复
5楼
啥空调啊,中央空调还是一般空调
回复
6楼
JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
2)电气布线系统中接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500mA。
3 PE导体严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路。
回复
7楼
很好,学习了,谢谢
回复
8楼
个人认为加漏电保护
回复
9楼
空调回路一般都要是带漏电的
回复
10楼
2)室外工作场所的用电设备;
说得很好,谢谢了!!!
回复
11楼
很好,学习了,谢谢
回复