请教住宅小区院区配电及箱变问题
winterainn
winterainn Lv.4
2011年06月27日 15:49:34
只看楼主

我在做一个住宅小区的院区工程,住宅都是二类高层,有几段楼间商业,我准备放箱变,我的问题是:1.商业的用电量和住宅是不是需要从不同的箱变引入?2.高层住宅的都是双电源,也需要放两个不同的箱变吗?3.一般箱变都有多大规格的?计算出来整个小区的住宅部分的视在功率3857KVA,商业部分628KVA,大概应该放多少箱变?各是多大容量?

我在做一个住宅小区的院区工程,住宅都是二类高层,有几段楼间商业,我准备放箱变,我的问题是:
1.商业的用电量和住宅是不是需要从不同的箱变引入?
2.高层住宅的都是双电源,也需要放两个不同的箱变吗?
3.一般箱变都有多大规格的?
计算出来整个小区的住宅部分的视在功率3857KVA,商业部分628KVA,大概应该放多少箱变?各是多大容量?
免费打赏
mef8005120
2011年06月28日 00:17:42
2楼
1、商业用电和住宅用电可以引自提同一箱变,但要分别计量。
2、一个箱变也可以。需要里面有两个以上的变压器。
3、箱变规格很多,单个容量不宜超过1600KVA。
按你的容量计算三个800KVA(或两个1250KVA)的箱变就够了
回复
mef8005120
2011年06月28日 00:20:58
3楼
补充一下,箱变最好设置在负荷中心,最大供电半径不宜超过250米,超出的话应该增加箱变数