在防火规范的条文解释里,352页,表29,正压送风口重新关闭280度,我个人觉得应该是70度关闭。听听大家建议。
在防火规范的条文解释里,352页,表29,正压送风口重新关闭280度,我个人觉得应该是70度关闭。听听大家建议。
22楼
我的意见,当某层的火势很大,导致加压送风处的温度达到了280度时,为了避免该层的高温烟气等被卷吸,然后通过风井被传递到别的楼层。所以就把该处风口关闭了。
但这个时候加压送风机应继续运行,因为只是某一层的风口关闭,被隔离开。但其他的楼层的风口未关闭,仍然需要加压送风维持正压。
回复
23楼
加压送风口设在什么位置?防烟楼梯间内;防烟楼梯间前室或合用前室内。这些地方都是要求不会过火的安全地带,设置正压送风的目的就是为了确保这些地方的安全。你考虑这些地方会过火,就是否定了设置这个系统的前提。所以你这个考虑毫无意义。你这个想法类似于“一个人被汽车轧死了要不要送医院急救”。
回复
24楼
为什么要设阀门呢?防止高温气体烟气进入和防止助燃?估计即使设置了防火阀也没啥用处,只有在风机入口设置烟感装置才能有效果,风口直接280度与风机连锁。我觉得正压送风机设不上防火阀没啥影响。
回复
25楼
正压送风的用70度就可以了,本来就是安全区域的,而且到了280度才关,送出的风有可能就是烟气了
回复
26楼
可不可以做成自垂百叶,风机及风管上不加防火阀,毕竟是人逃生的吗
回复
27楼
18楼的群友说的非常有道理。
回复
29楼
呵呵,居然这么热烈,不过我还是对你提的疑问回复一下我的看法:
1.这个没有什么出处的,这只是我的想法罢了:请设想一下,加压送风管道如果途经发生火灾的区域,温度虽较低,但烟气量很大的情况下,加压送风管道受热量大超过70度而关闭,从而使加压送风的功能不能得到有效的发挥,不能保证前室及楼梯间等区域的疏散安全;
2.同1点描述。
以上,都只是我的想法罢了。
另外,请不要随便就表演脱口秀:“先弄清楚加压送风是干什么的好么”?好么?
回复
30楼
想当初建设部和公安部共同搞注册消防工程师认证的时候,考前培训的专家解释正压送风口的构成是排烟阀+普通风口,原因就是你说的:只有这个阀能实现常闭正压送风口的功能。
正压送风口的解释这是正解吗?》

回复
31楼
1、不要偷换概念。咱们说的是“正压送风口”,不是所谓“途径火灾区域的正压送风管上的防火阀”。
2、问你是否弄明白正压送风干什么的,是因为你没有搞清楚基本概念,或者是故意混淆概念、偷换概念。这是在善意地提醒你,而不是什么玩脱口秀。再提醒你一下吧:弄清楚“正压送风口”和“途径火灾区域的正压送风管上的防火阀”之间的区别了么?
回复