在防火规范的条文解释里,352页,表29,正压送风口重新关闭280度,我个人觉得应该是70度关闭。听听大家建议。

在防火规范的条文解释里,352页,表29,正压送风口重新关闭280度,我个人觉得应该是70度关闭。听听大家建议。
免费打赏
flier_01
2011年06月27日 19:06:17
2楼
以前我也为这个纠结
后来见多了
慢慢的见怪不怪了
我感觉主要是控制功能的需要
常闭加压风口要求平时常闭,火灾时能电信号开启
能满足这个功能的标准型防火阀就只有280度排烟防火阀或排烟口
70度防火仅能电动关闭,不能电动开启(定做的不算)
或许因为这个就做成280度防火阀了吧
-----------------------
至于280度重新关闭功能
我也觉得意义有限
回复
vk3001h
2011年06月28日 10:45:47
3楼

1、想当初建设部和公安部共同搞注册消防工程师认证的时候,考前培训的专家解释正压送风口的构成是排烟阀+普通风口,原因就是你说的:只有这个阀能实现常闭正压送风口的功能。
2、正压送风口280度关闭,我觉得这个不是意义不大,而是毫无意义。正压送风口280关闭只有两种情况:要么是正压送风机送的不是清洁空气而是带火烟气;要么前室和楼梯间被大火充斥。不论哪一种情况都是规范不允许出现的、不能考虑的情况。
回复
yangwei0420030141
2011年06月28日 10:58:53
4楼
个人觉得280度好像没有大的必要。加压送风是室外风,70度也很难达到。
回复
ywq20082009
2011年06月28日 11:45:31
5楼
我觉得应该不是这个理由吧,编教材的专家难道还是在跟大家打马虎眼(标准和非标准),随便糊弄一下不成?
我认为是不是为了配合排烟280度,当排烟达到280度关闭后,加压送风也关闭,如果以70度来制定的话,会存在70-280之间的真空,也就是没有加压送风了,所以为了弥补这个空挡,才将其调整为280度。
回复
zhaowenliangde
2011年06月28日 11:51:44
6楼
楼上的同行说的有道理,规范不是随便定的。
回复
wzh1439707
2011年06月28日 14:46:18
7楼

同意地下室的观点
回复
vk3001h
2011年06月28日 15:31:46
8楼

先弄清楚加压送风是干什么的好么?您能不能告诉我:
1、按您的设想,排烟达到280度关闭后,加压送风也关闭。这个要求出处何在?
2、就算如您所说,排烟达到280度关闭后,加压送风也关闭。那么,加压送风口采用280度熔断,如何实现排烟280度关闭的同时也关闭加压送风口?
回复
zhaobingge
2011年06月28日 15:40:47
9楼
排烟口280度关闭同时关闭加压送风口,这是靠消防联动实现啊,怎么会实现不了,现在的项目都是这样的
回复
flier_01
2011年06月28日 17:59:32
10楼
排烟口280度关闭同时关闭加压送风口,这是靠消防联动实现啊,怎么会实现不了,现在的项目都是这样的
----------------
不是实现不了
是没有理由做这样的联动
排烟系统和加压送风系统是两套系统
规范没有规定排烟系统关闭时,加压送风系统也应关闭
回复
wymboy
2011年06月28日 19:24:27
11楼
不是很明白
回复