请教变压器选型
163chenyb
163chenyb Lv.2
2006年05月19日 11:40:19
来自于变压器
只看楼主

200KW的电机加上其他的小电机总负荷共约250KW,请问需要选用多大的变压器? 200KW的电机采用自耦降压起动方式

200KW的电机加上其他的小电机总负荷共约250KW,请问需要选用多大的变压器?
200KW的电机采用自耦降压起动方式
免费打赏
nlb
2006年05月19日 12:21:39
2楼
还要看启动的是什么负荷?
回复
163chenyb
2006年05月19日 13:42:26
3楼
380V的风机,自耦降压起动,起动时间约30S,额定电流约365,起动电流差不多1000A多吧
回复
lixiancheng0907
2006年05月20日 19:46:57
4楼
我也想知道选用多大的变压器
回复
jj-z
2006年05月21日 14:14:09
5楼
选用S9系列315KVA的油浸式的就可以了.
回复
nlb
2006年05月22日 12:50:08
6楼
这里关键是校验大电机启动时的母线压降,可按设计手册的有关公式计算。
回复
yunchao88
2006年05月22日 20:37:29
7楼
按提供资料粗算(因不知高压侧容量和电动机回路导线情况),应选400kVA的变压器,此时变压器负荷率约为0.75,启动时低压母线电压约0.9左右