请教变压器选型
163chenyb
163chenyb Lv.2
2006年05月19日 11:22:04
来自于变压器
只看楼主

200KW的电机加上其他的小电机总负荷共约250KW,请问需要选用多大的变压器?200KW的电机采用自耦降压起动方式

200KW的电机加上其他的小电机总负荷共约250KW,请问需要选用多大的变压器?
200KW的电机采用自耦降压起动方式
免费打赏
peipei2004913
2006年05月19日 11:45:40
2楼
选用S11-315KVA/10KV的就可以了。
回复
163chenyb
2006年05月19日 12:20:23
3楼
说明:200KW的电机电源是380VAC,额定电流约365A,起动冲击电流差不多1000多点吧
加急
回复
zhujun_522
2006年05月19日 12:39:00
4楼
启动冲击电流是看你采用什么启动方式的
回复
加肥猫
2006年05月19日 12:41:27
5楼
选择315KVA的油变吧,过载能力强
回复
163chenyb
2006年05月19日 13:16:13
6楼
采用自耦降压起动,起动时间在30S。采用的是干式变压器。应该多大的变压器能承受起动电流
回复
王若男
2006年05月19日 16:50:03
7楼
250*0.85/0.9=236.11
Pjs=212.5KW Qjs=102.92Kvar Sjs=236.11KVA Ijs=358.73A
选315KVA的变压器,负荷率80%,
回复