抗规6.7.1条文是不是矛盾?
mywzx1208
mywzx1208 Lv.5
2011年06月27日 10:46:46
只看楼主

《抗规》6.7.1条2款按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。

《抗规》6.7.1条2款
按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值 不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力 不应小于结构底部总地震剪力的15%。
免费打赏
x1xqq
2011年06月27日 11:09:16
2楼
框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。
任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。
6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%
回复
x1xqq
2011年06月27日 12:05:36
3楼
6.2.13,本条规定了在结构整体分析中的内力调整
6.7.1 ,本条新增框架-核心筒结构框架部分地震剪力的要求,以避免外框太弱。框架-核心筒结构框架部分的地震剪力应同时满足本条与第6.2.13条的规定。

框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。
此是计算结果要求。

任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。
此是内力调整要求。对应“6.2.13。。。不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。 ”
回复
x1xqq
2011年06月27日 12:08:11
4楼
6.2.13。。。不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
取最小值,可能会 < 15%;
因此,6.7.1规定,> 15%
回复
x1xqq
2011年06月27日 12:14:57
5楼
也就是内力调整要求规定了一个最小取值要求.
回复
mywzx1208
2011年06月27日 22:46:45
6楼
好像有点明白了,不过谢谢你,可以留个联系方式吗,以后多交流
回复
彩色的心情
2011年06月28日 10:55:46
7楼
一个是计算值,一个是调整值,两者不一样
回复
春风秋羽
2011年07月16日 12:09:19
8楼
总算有点明白了,所谓任一层框架部分承担的剪力值,是指调整后的值,而按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值,是指调整前的值,结构底部总地震剪力也是指调整前的值。看这规范表述得别扭,即使是条文说明也没解释清楚,我都看得晕死了。
回复
卓文超1989
2016年05月27日 15:39:26
9楼
即可简化为:
A:1.5Vf,max < 0.15Q,即 Vf,max < Q的10%时,使用0.15Q调整
B:0.15Q < 1.5Vf,max < 0.2Q 时,使用1.5Vf,max 调整
C:1.5Vf,max > 0.2Q时,使用0.2Q调整
回复