我想对大家说的是:虽然我的帖子不是很专业,但是贴近现实。希望前辈们多给予指导!!! 虽然出来实习将近半年了,不过刚做地下室才一个月零六天(第三更是1个月24天)。 先介绍下我们工地的情况,地下室一层 总的地下室面积大概在1.1W㎡左右,普通的地下室,不是很复杂。 打桩的就省略而过了,我们做的静压桩,希望前辈能介绍一下这种桩与其他桩的区别。貌似抗剪能力差? 接着是挖土方了,作为实习生,这是一个开始。土方开挖,以我们工程的角度来说,土方开挖注意的有几点,看懂梁图,板图。控制梁面标高,承台标高,桩顶标高,后浇带标高,(我们的基础用的是筏板基础)筏板标高(这些指的是土层标高),特别注意的地方是,集水坑千万别漏掉(集水坑的做法一般有详图,不懂的地方一定要请教前辈们。放坡的开挖深度,宽度一定要控制好,以免人工清理,影响工期进度).
虽然出来实习将近半年了,不过刚做地下室才一个月零六天(第三更是1个月24天)。
先介绍下我们工地的情况,地下室一层 总的地下室面积大概在1.1W㎡左右,普通的地下室,不是很复杂。
打桩的就省略而过了,我们做的静压桩,希望前辈能介绍一下这种桩与其他桩的区别。貌似抗剪能力差?
接着是挖土方了,作为实习生,这是一个开始。地下室的开挖边坡线一般测量人员会提前放出来,作为实习生,看挖机的时候,请一定要满足边坡的要求,我们工程的场地比较小,边坡过来几十公分就有暗梁,地下室外墙,还有独立承台,所以挖土的时候边坡控制也是十分重要的。(仅以我的工程来说)
土方开挖完之后,梁底垫层,承台垫层,筏板垫层,独立基础垫层,集水坑垫层浇捣。
一般用的是C15 ,我们工程浇捣的高度大概在8-10公分,我相信这样的高度已经非常的规范了。
垫层标高控制一般 通过打钢筋头,木桩,灰柄来进行控制,因为挖机清理梁,承台时,深度不是很精确,只能通过人工清理,给工人打钢筋头,灰柄 可以很好滴指导工人的清土工作
浇捣垫层的时候,一定要用木条拦一下,以免造成不必要的混凝土浪费。
讲一些我对于这两项工作的体会吧,不详请前辈们补充也许这些东西很普通,但真正要掌握实际却需要自己用心观察。别看简简单单的工作,就不重视。
挖机开挖承台地梁的时候,一定要准确掌握承台地梁的尺(还包括集水坑的尺寸,我就吃过集水坑的亏),以免人工多余的清理工作
浇捣底板垫层,或者打底板灰柄的时候,一定要仔细翻阅图纸,一个地下室也许有多种不同的板厚(我们工程就有一个下沉式广场,板厚与其他区域不同,就有施工员打灰柄,浇捣垫层的时候少了5公分),图纸上有很详细的说明,上来的顶板板厚也许有不同的。希望大家看图的时候详细一点。
砖胎膜砌筑完成(准备下钢筋之前) 一定要准确复核各个承台的桩顶标高,各个地板垫层浇捣完成后的标高,地梁位置的轴线偏差,筏板净宽,地梁尺寸,集水坑尺寸等.....的详细记录,能更好地为下个阶段做好相对应的准备。
继续更新一项内容:
钢筋的绑扎,我相信各位实习的朋友一定在努力地学习GB03-101平法施工图集。掌握这本图集是非常必要的。
钢筋的绑扎工作,因为没什么时间,这个部分是另外的一个工程师负责的,平日底下我也很虚心求教于他。
准备好地下室人防口部大样图,剪力墙柱表,人防墙图,剪力墙图,楼梯起步,仔细复核每一个梁板钢筋的下料型号,数量;剪力墙柱,人防墙柱的尺寸下得对不对,楼梯起步的尺寸符不符合。详细复核以上图纸的轴线尺寸是否符合图纸要求。至于锚固长度,搭接长度,箍筋加密区,布置构造钢筋,受扭钢筋等,规范里面都有要求。还有,工人也是你非常好的导师,不要看不起工人
说的东西不是很专业,但是很贴近现实生活。
虽然出来实习将近半年了,不过刚做地下室才一个月零六天。
钢 筋绑扎,插筋完成后,就进入了浇捣底板混凝土的阶段。浇捣大量的混凝土,特别是面积这么大的地下室筏板,底板,筏板内分层浇捣,关键部位振捣充分,如果承台内积水较多一定要抽水,吸水泵实在下不去的话,现实中只能直接干,把水往浇捣的方向挤。
说一下这部分我体会到得注意要点。
1:后浇带的梁口,不管用钢片网,还是纱布,一定要特别注意梁口的位置,防止“混凝土浆”漏出浇捣的区域,进入不浇捣的区域,造成其他部位梁筋无法下放,PS:后浇带底板的钢筋很真实地反应了板,保护层的厚度哦。
2:墙柱的定位箍筋特别重要,浇捣混凝土的过程中,容易发生插筋偏位。
3:集水井的位置,最好能用重物压一下,或者把锅底先打平,以免造成集水井上浮。
4:说个很现实的东西,打混凝土的80%的工人蛮不讲理。别跟他们废话太多。
5:底板完成面的标高控制,不用我多说了吧!
底板浇筑完成后,非常重要的一个环节就是放线。
我总结出了一些个人体会,刚实习的朋友可以参考一下哦。相信全站仪,经纬仪的使用不用我多说了把
1:对于这种大面积的一层地下室,放线一般放的是1M线,或者50线,这样可以避免轴线过不了钢筋,弹不了墨线。
2:一般只用全站仪打出通长的四个点,也就是四个轴线来进行检验,复核。再用经纬仪分出其他轴线。
3:有幸参与了模板加固后《地下室车道》的放样,给大家我一些经验:我这边做的是一个圆弧形的坡道,车道板是在外墙浇捣混凝土时进行预埋钢筋的工序。车道板(下部是镂空的)地下覆土。在图纸中,设计人员会给出车道详图,根据所给的标高,利用圆弧的距离,进行分段(比如一米一个点)平均分配高差来进行坡度的控制。(不知道前辈们有没有其他的做法?或者之前干的工地有其他的做法)
相信房建的放线并不会很难,我也找不出更多的注意要点了,求真正干工程的前辈们补充,指导,批评。
下一次有空给实习的朋友们带来模板(支护),顶板剪力墙的相关内容