厂区面积50公顷,我用当地暴雨强度公式算的流量是7200立方米每小时,需提升两米高度,因为现在工地手上没有相关资料,而且我也是第一次接触泵站,没有经验,想请大家帮帮忙,替我估计一个选型方案,选什么样的水泵,需要几台,谢谢了。
厂区面积50公顷,我用当地暴雨强度公式算的流量是7200立方米每小时,需提升两米高度,因为现在工地手上没有相关资料,而且我也是第一次接触泵站,没有经验,想请大家帮帮忙,替我估计一个选型方案,选什么样的水泵,需要几台,谢谢了。
2楼
轴流泵,2~3台可以了
回复
3楼
三用一备,或者两用一备,轴流泵
回复
4楼
谢谢楼上的两位兄弟。
还有一个问题,这样的流量,做一个集水坑可以吗?
还是做两个比较好呢?
回复
5楼
楼上的2为,能聊聊为什么选轴流泵吗?我没做过雨水泵站,学一学。
我看我们院做了个雨水泵站,用的是潜污泵,其属于轴流泵的范畴吗?
用离心泵行不行啊?
回复
6楼
潜污泵不属于轴流泵,不过现在也有潜水轴流泵。
轴流泵的特点是低扬程大流量,所以用在于水泵站比较多,因为楼主只要提升2米,所以轴流泵很适合。
一般的离心泵你能找到流量扬程与此匹配的么?
回复
7楼
嗯,想起来了,离心泵都是大扬程,呵呵,谢谢解答。
回复
8楼
7200立方米每小时,不可能吧.
回复
9楼
是用暴雨强度公式算出来的啊,五十多公顷,太原地区,结果是将近2000l/s,算下来就是7200立方米每小时,
这位朋友认为我算得有什么问题吗?
回复
10楼
感觉好像是比较的偏大
回复
11楼
我也觉得有点偏大,径流系数可能取大了。
轴流泵的流量都比较大,小一点的都没有的,扬程也大不上去。
回复