厂区面积50公顷,我用当地暴雨强度公式算的流量是7200立方米每小时,需提升两米高度,因为现在工地手上没有相关资料,而且我也是第一次接触泵站,没有经验,想请大家帮帮忙,替我估计一个选型方案,选什么样的水泵,需要几台,谢谢了。
厂区面积50公顷,我用当地暴雨强度公式算的流量是7200立方米每小时,需提升两米高度,因为现在工地手上没有相关资料,而且我也是第一次接触泵站,没有经验,想请大家帮帮忙,替我估计一个选型方案,选什么样的水泵,需要几台,谢谢了。
12楼
小型的雨水泵房,包括合流泵房也可以选用潜污泵的。
回复
13楼
径流系数取的是0.7,同现期1年,我心里也不是很自信,多多指教啦
回复
14楼
综合径流系数大了。你可以看看最新的设计规范,重新进行了分类。
回复
15楼
2000L/s=7200立方/小时?还没有错?
回复
16楼
径流系数太大了,总感觉算法有点问题,对于北方地区,结果偏大。
回复
17楼
2000L/S的雨水泵站规模是比较小的,计算结果应该查不多。
雨水泵站一般不用设备用泵,配3台泵比较合适,运行时容易调配。
回复
18楼
:) :hug: :hug:
回复
19楼
流量差不多的
用轴流泵就好,或者是低扬程水泵
不过2米的扬程是不是有点低,好好计算计算吧,你说的是静扬程是2米吧
回复