钢结构的主要构件在现场焊接能保证焊接质量吗?焊机400,焊条ø3.2~4/E6013,柱脚底板厚25mm,柱翼板12mm,腹板8mm.
钢结构的主要构件在现场焊接能保证焊接质量吗?焊机400,焊条ø3.2~4/E6013,柱脚底板厚25mm,柱翼板12mm,腹板8mm.
22楼
图片是没有完工的吧。如果图片是已完工的那问题可就大了。
回复
23楼
看着像点焊呢,这样不好吧!
回复
24楼
现在这个柱角应该是个电焊定位吧
如果就这样安装施工
和没柱脚几乎没什么区别
至于现场焊的问题
不是不可以
只是质量控制可能会差些
回复
25楼
现场焊接没问题,问题是你这个如果是加工完得,柱脚抗剪怎么保证呀,下面的抗剪板只能帮到底板,跟钢柱没关系了
回复
26楼
工业建筑大部分的钢结构都是现场焊接的,只要焊接工艺没问题,操作人员有技术,没必要担心。工厂车间焊接的,大多都是成品,这个成本高好多的。个人以为,图片上的焊接还没完成吧,角柱尺寸也不小,这个焊接有点悬。
回复
27楼
这样焊接肯定不行
回复
28楼
现在的设计人员素质参差不齐,不一定就有保障吧?
回复
29楼
这张图好像是半成品
应该只是先固定上
还没开始焊接呢
回复
30楼
这种仅仅是点焊,钢构件变形较大,没有控制好,这样的结构质量是有隐患的,必须整改
回复
31楼
这个图里面不会是已经焊好了吧,没看见焊缝啊,不管是这个柱脚是重要部位,要用二级焊缝,那应该是剖口焊,锚栓孔也没看见,我想不可能是按图纸施工的,除非这是埋入式柱脚,一般也不可能。
回复