通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?
通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?
12楼
进来学习一下,有些问题确实不容易讲清楚。
回复
13楼
多层建筑是三级负荷,电梯也是三级负荷,不需要双电源的。可以从配电柜或者动力柜引一路出线
回复
14楼
电梯供电最低是末端双电源互投
回复
15楼
电梯供电最低是末端双电源互投
回复
16楼
2楼说的明白;13楼的“多层建筑是三级负荷”这句话不对
回复
17楼
沙发说的对。多层建筑物的电梯没有必要搞什么双电源的,有个停电自动平层,防止关人即可。当然,不是所有电梯都有这个装置的,毕竟造价高了。
回复
18楼
电梯作为特种设备,有专门的供电线路是应该的。
回复
19楼
我觉得一类建筑非消防电梯也没有必要末端互投吧?只有消防设备才要求末端互投。一类建筑的一级负荷挂在应急母线段就可以了,算是实现了双电源切换的功能,满足规范要求还节约成本。希望大家给个意见看看,期待
回复
20楼
电梯还是单独供电的好
回复
21楼
高层电梯应采用双电源供电,要不停市电后,楼层高的好难爬哦
回复