多层建筑电梯一定要单独进线吗?
azbd
azbd Lv.7
2011年06月26日 11:20:25
只看楼主

通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?

通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?
免费打赏
zwd0791
2011年06月26日 12:08:37
2楼
《民用建筑电气设计规范》9.4.1 条 第3 款: 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
第4款: 采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
回复
我爱喝绿茶
2011年06月26日 17:46:00
3楼
顶顶 楼上已经告诉你答案了
回复
azbd
2011年06月26日 20:22:17
4楼
谢谢热心回答
回复
xxf158
2011年06月26日 22:31:26
5楼
xuexiz 学习中
回复
fchdzh
2011年06月28日 10:33:51
6楼
一楼说的很明白了,现在的电梯都有自动平层功能,完全可以由建筑内配电柜引来。
回复
jiangbo88
2011年06月28日 11:53:29
7楼
不可以和照明混在一起,一般和消防用电合并,电梯要求末端双路互投。
回复
a570172572
2011年06月28日 15:26:15
8楼
明白了
回复
bfhj1016
2011年06月28日 16:13:18
9楼
货梯可以单电源的
回复
zhangjie_lxy
2011年06月28日 16:25:10
10楼
对于电梯电源是单电源还是双电源,应根据建筑的防火等级来定,如果建筑属一类建筑,那电梯电源应采用双电源供电,如果是消防电梯,则不能和照明箱共用一个电源。
回复
刘书奎
2011年06月28日 17:09:41
11楼
感觉以上几楼说的大概就全了 没什么要补充的了 建议还是单独走线的好
回复