图纸简介: 5万级涂装线喷漆柜净化送风一套(设计时根据客户要求,现场位置布置),内含有皮带输送线,加热部分、雅信烘干输送线. 附件名:2006551146830237800.zip 文件大小:178K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
5万级涂装线喷漆柜净化送风一套(设计时根据客户要求,现场位置布置),内含有皮带输送线,加热部分、雅信烘干输送线.
附件名:2006551146830237800.zip
文件大小:178K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看了《5万级涂装线喷漆柜净化送风》后,发表几点建议:
1、没有设计说明。只是靠经验看,总体布局和设计思路还可以。
2、主风管没标明尺寸,风机除了电机功率,其他的参数不明确,
设计方案,技术参数非常之重要,严格的说,这份图纸没有上传
的必要。(新手没办法看懂、学习)。
3、根据图纸空间计算,人员工作室不到2个平方米,敢问楼主的高效是如何布置的?
三道过滤器的参数最好交待一下。
4、水帘柜的排风量很大,不知楼主是如何考虑送风量和操作间正负压问题的。
5、希望楼主上传详细的整套图纸。谢谢!
回复
3楼
很感谢上楼点评,先说明几点:这厦门图纸原是给一家公司做的方案,当时有些尺寸是故意不标的(怕做的太细了,客户直接转给其他厂家加工).其中水帘柜是客户已有的产品.很不好意思的说,我已离开原有的那家公司,所以暂时无法提供全套图纸.
主风管的尺寸大约是600*400(具体尺寸已不记的了)是要据主风管风速约9~11米计算得出的.对图中尺寸很多是按一比一,划的,可以从图中量的尺寸.
图中人员工作室不到2平方,是因为当初有意缩小的(一厂家设备设在二楼,堆了不少半成品,想节约空间.另外可能节省能源,省电)只留单人在喷漆室工作.其中高效是设在工作室的顶部,离人有一定距离吧,(背后几字,没读懂,无法回答)
水帘柜排风量是很大(约是2.2KW后面到现场去查的),工作室压力应比外界略大于10Pa左右,所在一开始风机就是选配变频器的,可以调整风量,正常可以调整的.
回复
4楼
你好,非常高兴能在这里看到关于喷涂线的东西,最近手上有两三个这类的的案子,都是喷涂线的无尘室设计案,很希望得到各位的指点!
回复
5楼
你好,非常高兴能在这里看到关于输送带的东西,最近手上有两三个这类的的案子,不过都是较重的货柜的输送!有没有这方面的资料。
回复
6楼
没有一点技术含量,在忽悠群众!
回复
7楼
楼上的指的是那些含量,可以计论下
回复
8楼
很好,就是不知如何下载,钱呵!
回复
9楼
你们好,我是新来乍到,刚刚找到这个网站,感到很不错!
回复
10楼
为了捞积分,多说些无用的话,为了下一个喷涂车间的图纸
回复
11楼
谁有汽车喷涂车间图纸呀
回复