今天看到两套设计图上面的PT柜一次图不一样,故请教各位以下几个问题: 如图所示:两种画法以及二次接线有何区别?应用场所有没有不同?
今天看到两套设计图上面的PT柜一次图不一样,故请教各位以下几个问题:
如图所示:两种画法以及二次接线有何区别?应用场所有没有不同?
![PT-1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/55/69/rBBhH11H6vCAFPulAAAzUnPXHOw947.jpg)
![PT-2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
望高手解答!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
3楼
第二张图是Y,Y接线,高压和低压侧都是星形接线,可以测量相电压和线电压,二次侧还有一个绕组接成开口三角形,用于绝缘监测;第一张图还真没看得到过
回复
4楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
第一张图也是一个工程图上面的
回复
5楼
回复
6楼
第一张图可以申报专利,是新发明的!!!!!
回复
7楼
第一张图要表达的意思应和第二张图相同.
回复
8楼
强烈推荐申请专利,支lingxuct的意见!
回复
9楼
哈哈。。。。难道你们都没见过?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
第一个图还真没见过.
回复