生物洁净厂房中冷库排水大家一直是怎么排的呢?冻肉的冷库是采用房间内设地漏加电伴热还是在冷库侧墙上开孔接管外排?两个方案那个好?我们老板竟然说侧板上不准开孔?对吗?

生物洁净厂房中冷库排水大家一直是怎么排的呢?
冻肉的冷库是采用房间内设地漏加电伴热还是在冷库侧墙上开孔接管外排?
两个方案那个好?我们老板竟然说侧板上不准开孔?对吗?
烟雨江南
2006年06月07日 11:54:07
2楼
具体方案适应具体情况。冷库侧墙上可以开孔往外排,排水管要有足够的倾斜度,我就经常在侧墙上开孔。你老板傻呼呼的,你有福啦,看来你很快就可以坐他的位子了,虎虎。
回复
lzc7758
2006年06月08日 19:37:21
3楼
你说明一些..是那里积水..是风机还是地面..
回复
jinyiwz
2006年06月10日 10:47:23
4楼
当然不对了谁说不可以在墙上开孔的,你老板还真是傻呼呼没错
回复
jiahua-j
2006年07月12日 01:18:02
5楼
开孔当然是可以的!但是要有相应的技术措施。避免冷桥的影响。楼主讲的是冻肉冷库?容积多大?库体围护结构是什么?如果是小型拼装冷库,板式结构,货物周转期很短,那么只要在排水管室内外部分分别作一定长度的保温层,同时选择适当部位设置水封就行。若是大型土建库,处理方法还要复杂一些。
回复
dreamew
2006年07月14日 22:11:53
6楼
侧板怎么不能开孔,你们老板这话都能说出来,哎!