我做了一个小冷库的给排水~~想请大家看看~~指点一下
我做了一个小冷库的给排水~~想请大家看看~~指点一下
2楼
为什么没人说话啊~~~~~天啊~~难道没问题吗~~~给个意见吧!!!!大家来顶一下吧!!我先顶吧!!累人
回复
3楼
1 管径对照表不清,宜将外径DN改为De。
2 卫生间洗手盆立管有两个阀门,重复。
3 三层两个卫生间给水管DN20及干管DN32感觉偏小。
4 PL-4,PL-5可否直连至检查井?
5 给水进户与排水管太近。
6 建筑怎么没把一层楼梯间反映出来?给排水图中宜保留建筑卫生间通风道及厨房排烟道以便更好的布置给排水立管。
7 一层室外有个标高1.000,它一定不是室外标高,那么它是做什么的?
回复