冷库水冲霜给排水管和冲霜水池
重温未来
2017年10月09日 10:24:44
来自于制冷技术
只看楼主

求助关于制冷系统水冲霜系统中,给排水管有无计算公式或合理的计算方法?关于水池大小的怎么计算,谢谢!(例现有12台风机,每台风机冲霜水量10m3/h,分四路冲霜,每路3台风机,每次冲霜一路,请问冲霜给排水管和冲霜水池如何确定?)

求助关于制冷系统水冲霜系统中,给排水管有无计算公式或合理的计算方法?关于水池大小的怎么计算,谢谢!(例现有12台风机,每台风机冲霜水量10m3/h,分四路冲霜,每路3台风机,每次冲霜一路,请问冲霜给排水管和冲霜水池如何确定?)
免费打赏
林刚
2017年10月10日 08:10:02
2楼
给排水管按照流量可以计算出来,水池的容量就是要保证有足够的一次的化霜水

3台机组流量30立方,化霜时间按照20分钟计算,建议水池按照10立方计算

实际没有必要用这么大的水池,可以提高水温或者减少同时化霜的风机台数
回复
重温未来
2017年10月10日 09:01:57
3楼
林刚 发表于 2017-10-10 08:10 给排水管按照流量可以计算出来,水池的容量就是要保证有足够的一次的化霜水3台机组流量30立方,化霜时间 …我总供水90的管,总回水160的,单路长度120米,考虑管内容积有几个立方。还有这是外置水箱,用管道泵,水箱底部和顶部有一定的空间不能使用,是否用15m3的水箱合适一点?谢谢!
回复
林刚
2017年10月10日 11:22:30
4楼
大一点肯定没毛病

这么长的管子,坡度一定掌握好
回复
斗战圣佛
2017年10月10日 12:50:19
5楼
制冷工艺设计类的书籍里大多都有介绍和计算公式
回复
重温未来
2017年10月11日 18:06:38
6楼
斗战圣佛 发表于 2017-10-10 12:50 制冷工艺设计类的书籍里大多都有介绍和计算公式我看了好几本,对制冷系统介绍的挺多,对水冲霜这一块都没有公司介绍,只是做了一些诶简单说明。有什么好的书籍麻烦您推荐一下呢,谢谢!
回复
大虾大虾
2017年10月12日 09:16:29
7楼
感谢分享!
回复
空调表冷
2017年10月19日 14:48:23
8楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐