问几个非常小白的问题,请大家帮忙解答一下
a7864803
a7864803 Lv.2
2011年06月25日 13:11:18
来自于采暖供热
只看楼主

因为本人不是本专业的 对暖通了解 可以说是连皮毛都算不上 以前绘图的时候 都是摆上散热器的位置就可以了 但是公司新接到一个活 要求改造暖气 暖气走向等重新布置 这就要求绘制管道和系统图 小弟不才 对暖气理解的那些知识少的可怜 只是了解上供下回 还有那种最简单的那种 (家里的那种) 管径粗细 也只是经验数值 但是这次就不一样了 想问大家几个小白的问题 帮忙解答下 是一个大型车站的配楼 改造的地方包括地下室、一层、二层、三层、 几千平米吧 地下室是食堂 一层是营业区 二三层基本都是办公区 由于用上供下回方式 不太好处理 决定用那种有供回水那种 就是比较常见的那种

因为本人不是本专业的 对暖通了解 可以说是连皮毛都算不上
以前绘图的时候 都是摆上散热器的位置就可以了 但是公司新接到一个活
要求改造暖气 暖气走向等重新布置 这就要求绘制管道和系统图 小弟不才 对暖气理解的那些知识少的可怜
只是了解上供下回 还有那种最简单的那种 (家里的那种) 管径粗细 也只是经验数值
但是这次就不一样了 想问大家几个小白的问题 帮忙解答下
是一个大型车站的配楼 改造的地方包括地下室、一层、二层、三层、 几千平米吧 地下室是食堂 一层是营业区 二三层基本都是办公区 由于用上供下回方式 不太好处理 决定用那种有供回水那种 就是比较常见的那种
打算将供回水都在吊顶上面 请问各位大虾
这种方式 叫什么? 面积挺大的 需要不需要考虑同程回水 另外问下 管径是如何确定的 是不是要考虑很多因素 与没有那些经验数值 小弟今天打算买本书 决定好好学习暖通知识 在这里麻烦大侠们了 请给我支招 用什么方式供暖最好 (供回水主立管从地下一层到三层都可以在一个管道井里面走 用的是原大厦供暖 )
免费打赏
a7864803
2011年06月25日 20:36:09
2楼
来个大侠啊 我问的问题太小白了啊
回复
flier_01
2011年06月28日 13:42:16
3楼
上供中回单管跨越式系统就可以
供水干管敷设在顶层梁下
回水干管敷设在地下室梁下
地下室食堂也要布置暖气片
由于回水高于地下室暖气
地下室小立管底部设置泄水
------------------
系统较大的话
最好走同程
回复