求教:市政排水管道的设计问题(沉泥井的设置)
xing6qing
xing6qing Lv.2
2011年06月25日 10:55:25
只看楼主

刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!

刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!
mygps888
2011年06月29日 07:36:22
12楼
我们经常隔一设一。
回复
liuchengyongsx
2011年06月29日 10:09:15
13楼
我们这里设计好像从来没有设置过沉泥井
回复
duruiy
2011年06月29日 20:46:32
14楼
我们设计院通常要求在上下游管道坡度变化很大时设置沉泥井,通常上游坡度大于下游坡度1%以上
回复
kaisn2001
2011年07月01日 11:01:49
15楼
我才学做给排水设计一年左右,按照我们的习惯,雨、污水倒虹井前一个井做成沉泥井,如果道路两侧是原始山地,且市政道路较长的,雨水井每间隔1-2个井设为沉泥井。
回复
shuiliman
2011年07月03日 20:45:45
16楼
学习中.........
回复
非诗
2014年05月21日 17:09:28
17楼
看了那么多 还是不是很懂啊
回复
wxq19741002
2014年05月24日 16:40:06
18楼
楼主辛苦了,十分感谢!
回复
约之永恒
2014年08月15日 10:32:02
19楼
感谢,学习了
回复
gomofy
2014年08月16日 09:43:30
20楼
怎么有的说雨水隔1-2设一个,有的又说雨水不用呢?等待高手详细解答
回复
lcxyun
2014年09月29日 21:54:08
21楼
xing6qing 发表于 2011-6-28 15:34 感谢!我学习到了!“污水的话倒虹管前需要设沉泥井”,其实不设也可以,我做过都没设,已使用多年没问题。
回复

相关推荐

APP内打开